输入功率1050W、输出功率400W的水泵,要配多大的交流接触器?多大的电线?求大神详细计算

输入功率1050W、输出功率400W的水泵,电压220V,要配多大的交流接触器?多大的电线?求大神详细计算
水泵电源:220V
输入功率:1000W
输出功率:400W
请问怎么计算电流多少A?配置多大的交流接触器?另外电线需要多大的?
标题写错了,输入功率是1000W

二芯铜线 1.5平方的带载电流是16A。16*220=3.5KW。

你使用1.5平方的二芯线,10A-15A空开或20A的交流接触器,完全能满足要求。追问

你好,请问我的水泵实际需要的电流是多少A呢?该怎么计算呢?

追答

电流等于功率除以电压:1050/220=4.7A.
因为水泵是电动机,启动电流是正常工作时的3倍,所以你应该按14A电流计算。

追问

你好,我这的水泵标注的是输入功率和输出功率,你的意思是直接按输入功率计算电流就可以吗?

追答

输出功率是水泵工作时的效率。就是出水的量。
你计算是的输入功率,就是耗电量,和输出功率没关系。

追问

大神,假如说水泵标注了 额定电流 的情况下,是不是用 额定电流×3倍=它的启动电流呢?

追答

是的先生,有疑问可以上百度直接搜别的结果。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考