仪表DCS中FAT和SAT有什么区别

如题所述

1、FAT=FACTORY ACCEPTANCE TEST,意思是工厂验收。大概是DCS系统在工厂的测试车间组装,上电,检查各部件、卡件的工作情况,进行组态内容下装,完成部份可以完成的接线工作;
2、SAT=SITE ACCEPTANCE TEST,意思是现场验收。DCS系统到了用户的工厂,安装到位,完成所有接线工作,完成通道测试;如果组态也是由厂商完成,那么还包括控制功能的测试、联锁的调校等。
希望能帮到你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-06
1、FAT=FACTORY ACCEPTANCE TEST,意思是工厂验收。大概是DCS系统在工厂的测试车间组装,上电,检查各部件、卡件的工作情况,进行组态内容下装,完成部份可以完成的接线工作;2、SAT=SITE ACCEPTANCE TEST,意思是现场验收。DCS系统到了用户的工厂,安装到位,完成所有接线工作,完成通道测试;如果组态也是由厂商完成,那么还包括控制功能的测试、联锁的调校
FAT: Factory Acceptance Test 工厂验收测试
SAT: Site Acceptance Test 现场验收测试
DCS的FAT和SAT都是针对DCS系统自身硬件设备和软件系统的安装和测试。区别是FAT是在制造工厂环境下完成的,目的是检验DCS系统的硬件软件是否复核并满足合同的技术要求和性能;FAT验收通过后才会允许DCS设备出厂。SAT是在设备云到最终用户的现场并完成安装以后的测试,目的是检验DCS系统的硬件软件在现场安装完成后的完整性;SAT验收确认后才会移交给调试小组。
FAT和SAT都是由DCS厂家的技术人员完成的。业主和第三方需要出席FAT和SAT的试验过程并确认验收是否成功
全部I/O点的回路试验:用模拟信号逐点按满刻度的0%、25%、50%、75%、100%,检查回路信号的一致性,PID回路的响应性,报警联锁值设定的正确性。
控制系统的通讯试验:包括系统内部通讯。工厂FAT试验完成后,买卖双方代表在FAT试验报告上签字备用。
用户SAT试验:
控制系统在用户现场就位安装完成后,经检查外部电源和接地符合本控制系统要求,控制系统可以上电、系统软件生成,全部I/O点的回路试验:用模拟信号逐点按满刻度的0%、25%、50%、75%、100%,检查回路信号的一致性,PID回路的响应性,报警联锁值设定的正确性。
上述系统内部运行检查完好,将I/O逐点与现场一次元件连接起来,检查I/O点现场值与显示值的一致性,执行元件的响应性