欧姆龙24v的MY2N-J中间继电器里面含有续流二级管吗?

我打算用台达伺服输出DO信号接欧姆龙24V的MY2N-J中间继电器,会对伺服输出点有伤害吗?

  不含有续流二极管,既然台达输出DO信号时24V的,并且MY2N-J中间继电器是具有续流二极管的,不会对司法输出点产生伤害。其实,中间继电器的续流二极管,一方面可以让中间继电器能快速通断,一方面防止下一次导通时电压的叠加,产生过电压。

  二极管:二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的转导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,其应用也非常广泛。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-05
当然不会了,既然台达输出DO信号时24V的,并且MY2N-J中间继电器是具有续流二极管的,不会对司法输出点产生伤害。其实,中间继电器的续流二极管,一方面可以让中间继电器能快速通断,一方面防止下一次导通时电压的叠加,产生过电压。追问

你说的很好,谢谢啊,我还有一个疑问我用伺服输出信号给中间继电器,然后中中间继电器接负载或者给PLC信号,这么用可以吧?

追答

如果是有伺服输出信号给中间继电器,由中间继电器接负载,是很正确的,防止负载或其他因素比如短路烧坏伺服输出的触点。也可以直接给PLC的输入点。

追问

我订的是三菱FX1N-40MT的PLC,你的意思是伺服的输出也可以不接负载。比如伺服输出是一对的DO1-和DO1+接PLC的COM和X0,当伺服有输出,XO得电是吗?

追答

三菱PLC是NPN输入,即输入的是低电平。台达伺服和三菱的通常都是NPN输入,所以两者是一致的,正如你所说的接法。但希望你还是认真参考两者的说明书,以便明确接线方式。至于PNP和NPN的接法,请到百度里搜索:NPN和PNP
这些概念必须搞清楚了,防止发生个人臆断产生的意外。

追问

实在不好意思最后一个问题,马上给分,我手里现货是OMRON的24V中继是MY2N-D的,这个也有续流二极管吧?

追答

是的,现在原装正品的中间继电器都带有续流二极管。谨防假货!

本回答被提问者采纳