三相电机用一会就跳闸什么原因用万用表怎么才能侧量出来?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-11-10
首先你确认一下空开是不是有损坏,目测如果没有如果没有毛病,可以用替换法来测试。
用万能表高阻档测量,从1K开测,在加高几个档位,一支表笔点按任意一相,另一表笔接触机壳,看看有没有接地。
打开接线盒,用鼻子闻一下电机有没有漆包线的焦糊味儿,就知道了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eLcL8IGRFL84RReG8c.html
其他回答
第1个回答 2019-11-10
用钳形电流表测三相电流就知道是啥问题了,如果电流正常且三相电流平衡,那就是空气开关本身有问题,换个空气开关就可以了。否则,就是电机的问题,有可能是匝间短路。
第2个回答 2019-11-10
用一会就跳闸,可能是超负荷了,万用表无法检测,看你的输出功率。
第3个回答 2019-11-10
电流过大,绕组恐怕有局部烧毁处。万用表用十殴电阻档测三相电阻,看是否平衡!aqui te amo。
追答
电流过大,绕组恐怕有局部烧毁处。万用表用十殴电阻档测三相电阻,看是否平衡!aqui te amo。
电流过大,绕组恐怕有局部烧毁处。万用表用十殴电阻档测三相电阻,看是否平衡!aqui te amo。
第4个回答 2019-11-10
电压有问题,检查是220V,还是380V?电压不对,转不动,电流大了,所以条匝!(前提,电机没有毛病)
1
2
下一页
相似回答
请问
三相
电
跳闸用
数字
万用表怎么测量跳闸
答:
1、判断三相开关是否损坏
,方法是:是将开关的输出线卸下断开与负载连接,再观察开关是否跳闸,若会说明开关自身损坏。解决方法:开关换新即可。2、
判断是否有存在漏电
:将电源切断,将数字万能表打在2M以上的电阻档,然后一表笔接地线,一表笔去测开关输出的三相线。3、判断是否有存在短路或电流过大:将...
请问
三相
电
跳闸用
数字
万用表怎么测量跳闸
答:
5、发现在相线之间有几十欧姆的电阻,发热管接线柱和外壳击穿。
这可以确定是由于热管使用时间长或其他原因使热管短路,造成空气开关跳闸
。
请问
三相
电
跳闸用
数字
万用表怎么测量跳闸
答:
低压动力系统用电。一般三相10千伏高压电经过变压器降压后获得三相五线制(三根火线、1根零线、1根地线)电源。只需要
测量三相
电的电压,交流电压表或者
万用表
的交流档的红黑表笔分别两两与三相电的任意两根相接。其读数值应该在380v±5%范围内。也就是说a与b之间的电压约为380v,b与c之间的电压也为...
请问
三相
电
跳闸用
数字
万用表怎么测量跳闸
答:
低压动力系统用电。,是电动机负载过重(包括电动机或所带机器缺油涩滞)。【常见故障】2、电动机本身线圈匝间短路,电流过大过热跳闸。【少见故障】3、电动机【正常】
用一会
发热(但不是烫手)跳闸,是闸的接线有松动不实,跳闸后立刻触摸闸的上、下接线根部绝缘皮,温度不一致,烫手的一根导线就...
大家正在搜
三相电机跳闸的原因
万用表测三相电机视频
电机用万用表测量好坏
万能表测电机好坏 三相
三相380v电机怎么接线
万用表电阻档可测量绝缘电阻
220v电机好坏怎么用万
万用表电阻档怎么读数
万用表怎么测电压
相关问题
三相电动机用着光跳闸用万用表怎么才能侧量?
请问三相电跳闸用数字万用表怎么测量跳闸
振捣棒电机送上电后,电机不工作一会就跳闸了什么原因用万用表能...
怎样用万用表检测空开跳闸的原因
我有一台三相水泵,运行几分钟热保护器就跳闸,用万用表测电阻不...
如何用万用表测量线路,知道是短路引起的自动空气开关跳闸?
家里的电路用万用表摇表都检测没有毛病,用一会儿电就跳闸了是怎...
一开这个风机就跳闸,怎样测量这个电机是否坏掉了,用万用表