请教钢筋分项工程以前是四个检验批,现在许多都合成两个了,可以吗?
看GB50204-2002还是四个原材 加工 连接 安装,但现在许多人都合成两加工和安装。到底那个正确?
举报该问题
推荐答案 2012-02-12
以前资料怎么做的不知道,现在钢筋就是两个检验批验收记录的单子,一个加工一个安装,同时附一个隐蔽验收单
现在的情况是 加工的检验批包含原材和加工 ;安装的检验批包含连接和安装
我的理解是钢筋的连接和安装,基本上就是一回事
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eLLFReQRe.html
其他回答
第1个回答 2012-02-11
关于钢筋分项工程检验批属于建筑资料规程里的内容,各个省的表格有所区别,一般情况(参考山东)下:原材按进场批次报监验收,另外三项在一个表格里都有反映,还有一个是隐蔽工程检验批表格,因为混凝土分部工程钢筋分项属于隐蔽工程。至于楼主的问题,还是以本地资料表格的样式和质检站跟监理的要求进行整理。
希望对你有所帮助
相似回答
...柱
钢筋
安装和梁板梯钢筋安装。
可以
合并
为
一
个检验批吗?
答:
因为柱是先扎钢筋后支模板,而梁板是先支模板后扎钢筋,
所以他们不能合并为同一个检验批
钢筋
原材料
检验批
到底如何划分啊 ?
答:
1)基层(各构造层)和各类面层的分顶工程,检验批按楼层或每层施工段(或变形缝)划分。高层建筑的标准层(除裙房外)检验批
,可以
按每三层划分为一
个检验批,
不足三层另划分为一个检验批。2)室外工程中,散水、台阶、明沟和坡道等附属工程纳入相应的地面
分项
中,划分为一个或若干个检验批。(2)...
钢筋
加工和钢筋安装
是两个分项工程
还是一个
分项工程?
答:
gb50204-2002(2011版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5节‘
钢筋分项工程
’,包括原材料、钢筋加工、钢筋连接、钢筋安装等
检验批
。
...不是同时浇筑的,模板、
钢筋
、混凝土
工程可以
各做一
个检验批
么...
答:
检验批(inspection lot):按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。
一般不可以
,建议按要求分开做检验批。因为钢筋、模板、混凝土完成工作各不相同,对应的商品混凝土资料也不相同,所以建议分开做。现在一般是墙柱等竖向构件做一次,楼面等平面做一次。
机电管道安装一个
分项工程
有几
个检验批
答:
分项工程检验批
是根据流水段、施工缝等来划分,分项分部工程的划分,各个工程都不同,光模板、
钢筋
、混凝土、现浇结构、砖砌体分项工程就分基础、主体,而基础又分各施工段、部位。工作原理 当今的企业大多数都具有自动化机器设备,机电安装行业因此而诞生。一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的...
大家正在搜
钢筋分项工程包含几个检验批
分项工程有多少个检验批组成
钢筋分项工程检验批
钢筋分项工程检验批数量
钢筋分项多少为一个检验批
钢筋工程有几个检验批
模板分项工程检验批的组成
钢筋分项工程验收记录
分项工程检验批