电站锅炉水质标准是什么样的?

如题所述

电站锅炉水质标准是根据《火力发电厂水汽质量监督规程》(DL/T912-2005)规定,对蒸汽质量和锅炉水的质量要求有严格要求,以下为部分标准:

对于新建的电厂或者锅炉投产后的水汽质量应该符合规范的规定,其中悬浮物质量浓度应该小于或等于5mg/L,对于除盐水应该小于或等于0.2mg/L。

进入除氧器的水温应该加热到105℃,且压力为0.4-0.6MPa。

经过化学处理的水,应该保证水中不含有油污和其他悬浮物,硬度应该小于或等于0.01mmol/L。

蒸汽品质应该符合下列规定: a. 额定蒸汽压力大于或等于3.82MPa的锅炉,其蒸汽质量标准应该符合下表的要求:

项目 质量浓度(μg/kg)

含硅量(水样经放置24h后测定) 蒸汽温度为120℃时:≤150

蒸汽温度为300℃时:≤300

含铁量(水样经放置24h后测定) ≤150

含铜量(水样经放置24h后测定) ≤5

含钠量(水样经放置24h后测定) ≤15

含锌量(水样经放置24h后测定) ≤15

含钙量(水样经放置24h后测定) ≤30

含镁量(水样经放置24h后测定) ≤15

b. 额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,其蒸汽质量标准应该符合下表的要求:

项目 质量浓度(μg/kg)

含硅量(水样经放置24h后测定) 蒸汽温度为120℃时:≤80

蒸汽温度为300℃时:≤150

含铁量(水样经放置24h后测定) ≤80

含铜量(水样经放置24h后测定) ≤3

含钠量(水样经放置24h后测定) ≤8

含锌量(水样经放置24h后测定) ≤8

含钙量(水样经放置24h后测定) ≤15

含镁量(水样经放置24h后测定) ≤8

c. 额定蒸汽压力为0.8~1.9MPa的锅炉,其蒸汽质量标准应该符合下表的要求:

项目 质量浓度(μg/kg)

含硅量(水样经放置24h后测定) ≤500

过热蒸汽温度为350℃时:≤600

过热蒸汽温度为450℃时:≤800

过热蒸汽温度为550℃时:≤1000

过热蒸汽温度为650℃时:≤1200

过热蒸汽温度为750℃时:≤1500

过热蒸汽温度为850℃时:≤2000

过热蒸汽温度为950℃时:≤3000

过热蒸汽温度为105℃时:≤4000

过热蒸汽温度为115℃时:≤5000

过热蒸汽温度为125℃时:≤6000

过热蒸汽温度为135℃时:≤7000

过热蒸汽温度为145℃时:≤8000

过热蒸汽温度为155℃时:≤9000

过热蒸汽温度为165℃时:≤1w~1.2w

过热蒸汽温度为175℃时:≤1.3w~1.5w

过热蒸汽温度为185℃时:≤1.6w~2w

过热蒸汽温度为19

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-19

工业锅炉水质标准GB/T1576

电站锅炉水质标准GB/T1215

根据实际经验回答呢,PH8-9。硬度肯定是不能有的。氯根200-400。

电站锅炉按GB/T12145-2008执行,火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准,而且,所问的数据和锅炉参数有关,多大压力温度的锅炉对应的只是不一样的。

扩展资料:

作好锅炉用水处理以及必要的炉内化学处理,并在运行中严格按标准要求监督水、汽质量,以确保锅炉的水质和蒸汽品质以及锅炉安全经济运行是极其重要的。

锅炉能够安全、经济、可靠而稳定运行,以及产出合格的蒸汽或热水,熟悉锅炉用水,了解水质不良对锅炉的危害,掌握水、汽质量标准,作好锅炉用水处理以及必要的炉内化学处理,并在运行中严格按标准要求监督水、汽质量,以确保锅炉的水质和蒸汽品质以及锅炉安全经济运行是极其重要的。

相似回答