通风管道厚度要求

如题所述

《通风管道技术规程》规定普通通风风管及空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500-1500为中压,高于1500为高压
风管厚度与压力及边长有关
边长≤320mm:中低压厚度0.5mm,高压厚度0.75mm
320<边长≤630:中低压厚度0.6mm。

高压厚度0.75mm
630<边长≤1000:中低压厚度0.75mm,高压厚度1mm
1000<边长≤1250:中低压厚度1mm,高压厚度1mm
1250<边长≤2000:中低压厚度1mm,高压厚度1.2mm
2000<边长≤4000:中低压厚度1.2mm,高压厚度按设计,其它风管也有相应设计规范。

扩展资料

不锈钢风管厚度设计是根据不同的要求加工,在设计的时候,要根据需求设计来提高有效利用率,减少能源的浪费,起着重要的作用。如何在保证既有建筑功能和居住环境质量的同时,又能兼顾到节能性和经济性,使节能改造工程得到用户的认可,更有利的促进节能改造。

不锈钢风管厂家从设计角度来看,值得注意的是一个系统可以同时存在几种对应于不同静压级别的不锈钢风管板厚。在不锈钢风管系统的末端或负压不锈钢风管的前端,往往可以采用低压不锈钢风管,而接近风机的部位可以采用中压或高压不锈钢风管。

板厚对不锈钢风管的质量影响较大,为了保证不锈钢风管的重量,要选用最小板厚的不锈钢风管,但是选用的过程还是和不锈钢风管的尺寸和压力级别有关。

参考资料来源:住建部-通风管道技术规程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答