组合式空调机组的运行原理?巡视需要观察哪些方面?

使用的是溴化锂式直燃机(燃天然气的)

一、组合式空调机组的运行原理:
组合式空调机组本身不带冷、热源,是以冷、热水或蒸汽为媒介,用以完成对空气的过滤、加热、冷却、加湿、消声、热回收、新风处理和新、回风混合等功能的箱体组合式机组。新风通过过滤器过滤滤去尘埃和杂物,经一次加热后进入喷水室进行湿热处理,降温除湿后接着与二次回风进行混合。混合后的空气经二次加热器加热到规定的送风状态点,由送风机经消声器降噪,最后送入室内。由室内排出的空气经回风管道内设置的消声器降噪,由回风机将一部分空气排除出系统,其余部分作为回风加以利用。一次回风量和二次回风量由各自的回风阀开度来控制。
二、巡视需要观察方面:
1、开车前做好清洁工作,检查空调箱内是否有杂物,点起动风机,查看风机旋转方向 是否正常。
2、检查空调水系统中所有阀门是否灵活,应无泄漏或卡死现象个各阀门的开关位置应 符合系统使用的要求。
3、检查风机和水泵是否有卡碰现象,风机、电机的皮带应在一直线上。
4、检查冷却水泵,冷冻水泵是否转动自如,旋转方向是否正确,有无不正常的振动, 轴封是否漏水。同时还需检查冷却水,冷媒水管道系统是否存在泄漏,水量是否充 足,水质是否清洁干净。
5、 喷淋室在使用前应检查喷嘴、溢水管、排污管,不得堵塞,水池水位应与溢水管的 溢水口相平,挡水板、送风阀及风道阀门。
6、开车前打开新风阀、送风阀及风道阀门。
7、启动组合式空调箱的风机,然后启动冷水塔风机。一般情况下,冷却水塔安装在屋 顶上,每一工作班至少应到冷却塔现场巡视一次,检查冷却塔喷水是否均匀冷却塔
风机是否正常,浮球阀是否灵活。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-15
1、组合式空调箱由混合段、过滤段、表冷锻、加湿段,加热段,风机段等组成(你可以按你所需要求选择功能段),经过风管送到各个末端房间,表冷锻或加热段就是用你的溴化锂直燃机所产生的冷、热水来发挥作用的。
2、如果是不专业的人士巡视,就看看机器是否工作,风口出风是否有效果;专业人士调出主机显示板上信息,观看进回水温度等参数,观看管路上各种计量表的参数等等是否符合要求。
第2个回答  2012-02-10
组合式空调箱由混合段、过滤段、表冷锻、加湿段,加热段,风机段等组成(你可以按你所需要求选择功能段),经过风管送到各个末端房间,表冷锻或加热段就是用你的溴化锂直燃机所产生的冷、热水来发挥作用的。 如果是不专业的人士巡视,就看看机器是否工作,风口出风是否有效果;专业人士调出主机显示板上信息,观看进回水温度等参数,观看管路上各种计量表的参数等等是否符合要求。追问

组合式空调箱里面有块铝板上面有很多的细小的盘管是做什么用的?

追答

那就是表冷器,冷却作用

追问

谢谢!那直燃机出来的是冷水,他是如何变成冷气吹出去的?

追答

风盘是怎么吹出风来的,原理一样的,冷水进铜管中,风机吹风

本回答被提问者采纳
相似回答