外架首层铺设硬防护有明确的规定吗

如题所述

外架首层铺设硬防护有明确的规定,规定如下:

一、杆件要求:

1、脚手架上所有钢管油漆色为黄色; 

2、脚手架立面横杆伸出端进行统一,不得大于10公分; 

3、脚手架上剪刀撑进行满搭设,连续设置,由底到顶,严禁人字撑,当脚手架上高度满足一把剪刀撑搭设的高度时再进行搭设,以角为起始进行搭设;

4、脚手架立杆间距为1.5米,每根立杆必须立在槽钢上,步距为1.8米,排距不得大于70公分; 

5、脚手架大角立杆两侧各设置一根间距为40公分的立杆,呈井字型排列,且必须在大角处竖向设置一根挡网杆,脚手架上卸料平台两侧均为双立杆;

6、连墙杆采用红色油漆标注醒目,二跨设一道,全部采用刚性水平拉结,连接在外防护架体的离主接点不得大于30公分且内外排连接;

7、小横杆的间距不得大于60公分;

8、外防护架体离墙体的间距在30公分至40公分之间;

9、外防护架体相邻立杆的搭接点不得在同一步的断面;

10、外防护架体必须高出作业面1.5米以上。

二、型钢搭设要求:

1、型钢的表面必须用黄色油漆满刷; 

2、型钢的预埋环,钢筋直径不得小于Φ16,埋入梁中,埋深不得小于梁高的一半; 

3、型钢的预埋环个数设置为3个,第一个预埋环设置在梁上,后两个预埋环的间距不得大于20㎝; 

4、型钢与预埋环的加固用木削加固后再用钉子钉在木削上反背在预埋环上,左右两侧面必须采用木削加紧; 

5、悬挑式脚手架的每根外排立杆离型钢的最前端部统一为10公分,并整体成直线排列; 

6、型钢的间距不得大于1.5米; 

7、悬挑型钢必须安装斜拉钢丝绳达到60%。

三、安全网挂设要求及外立面警示要求:

1、脚手架上安全网拉设必须符合规范要求,接头处必须保证有30㎝的错头。

角上安全网拉设必须成直线,安全网立面平整,卸料平台及脚手架开口处左右两边安全网折叠绑扎整齐,安全网不能有任何洞口及掉落,如出现此情况,乙方必须无条件进行维护更换; 

2、扎丝采用15号以上的,绑扎的间距不得大于90公分; 

3、脚手架上的色带材料用旧薄板子制作,用广告公司制作的红黄相间的色带,红黄相间的间距为30公分,钉在制作好的模板上。

布置从型钢层底部横杆处设置一道高度为20公分的色带,在第一把剪刀撑的中间设置一道高度为20㎝的色带,再在第一把剪刀撑的顶部设置一道高度为20公分的色带,以此类推进行色带的布置。

扩展资料:

外架首层铺设硬防护要求要做到如下几点:

1、垫板、底座应准确地放在线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。 

2、搭设立柱时,外径不同的钢管严禁混用,相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求。

3、开始搭设立柱时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

4、当搭至有连墙件的构造层时,搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

5、封闭行脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外角柱固定。

6、双排脚手架的横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm。

7、当脚手架*作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完后方可拆除。

8、剪撑、横向支撑应随立柱、纵横向水平杆等同步搭设,剪撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。

9、对接扣件的开口应朝上或朝内。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

10、铺设脚手板时,应满铺、铺稳,靠墙一侧立墙面距离不应大于150mm。

脚手板的探头应采用直径3.20mm的镀锌钢丝固定在支承杆上,在拐角、斜道平口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,以放置滑动。

11、栏杆和挡脚板应搭设在外排立柱的内侧,上栏杆上皮高度1.20m,中栏杆居中设置,挡脚板高度为150mm。

12、脚手架搭设完毕后,必须经验收后,方可投入使用。

参考资料:百度百科-建设工程施工现场安全防护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答