十几米深孔钻出水很大水泥该怎么倒水泥

如题所述

  当钻孔桩地下水较丰裕时,一般均采用水下混凝土灌注。
  一、水下混凝土灌注施工可查阅《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008有关规定。
  二、《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008摘录:
  Ⅴ 水下混凝土的灌注
  6.3.26 钢筋笼吊装完毕后,应安置导管或气泵管二次清孔,并应进行孔位、孔径、垂直度、孔深、
  沉渣厚度等检验,合格后应立即灌注混凝土。
  6.3.27 水下灌注的混凝土应符合下列规定:
  1 水下灌注混凝土必须具备良好的和易性,配合比应通过试验确定;坍落度宜为180~220mm;
  水泥用量不应少于360kg/m3(当掺入粉煤灰时水泥用量可不受此限);
  2 水下灌注混凝土的含砂率宜为40%~50%,并宜选用中粗砂;粗骨料的最大粒径应小于40mm;并应满足本规范第6.2.6 条的要求;
  3 水下灌注混凝土宜掺外加剂。
  6.3.28 导管的构造和使用应符合下列规定:
  1 导管壁厚不宜小于3mm,直径宜为200~250mm;直径制作偏差不应超过2mm,导管的分节
  长度可视工艺要求确定,底管长度不宜小于4m,接头宜采用双螺纹方扣快速接头;
  2 导管使用前应试拼装、试压,试水压力可取为0.6~1.0MPa;
  3 每次灌注后应对导管内外进行清洗。
  6.3.29 使用的隔水栓应有良好的隔水性能,并应保证顺利排出;隔水栓宜采用球胆或与桩身混凝土强度等级相同的细石混凝土制作。
  6.3.30 灌注水下混凝土的质量控制应满足下列要求:
  1 开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm;
  2 应有足够的混凝土储备量,导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于0.8m;
  3 导管埋入混凝土深度宜为2~6m。严禁将导管提出混凝土灌注面,并应控制提拔导管速度,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考