防火门门框宽度尺寸有什么要求吗

如题所述

1、门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。

2、门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

3、门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

4、门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。

5、双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。

6、门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。

7、门扇与门框贴合面间隙:门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm。

8、门扇与门框的平面高低差:在防火门开面上,天津伸缩条码阅读器门框与门扇的平面高低差不应大于1mm。

扩展资料

注意事项

防火门的种类繁多有琉璃防火门,不锈钢防火门,普通钢质防火门,但是安装方法上基本是大同小异要根据现场的情况而定,有一些常见安装参数必须一定注意。

一、防火门的安装应按照所采用的防火门种类,采取相适应的安装方法。

二、防火门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定,也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件,安装时与门框连接件焊牢。

三、门框与墙体不论采用何种连接方式,每边均不应少于3个锚固点,且应牢固连。

四、安装防火门时,应先找直、吊正,尺寸量合适后将其临时固定,并进行校正、调整,无误后方可以进行连接锚固。

五、要求推拉门安装后推拉灵活;平开门开启方便,关闭严密牢固。

六、防火门上必须安装闭门器,对开门要安装顺序器。

七、防火门上的拉手、防火锁等五金配件,必须齐全。

八、要求与地平面的间隙应不大于5mm。

防火门一般设在以下部位:

1、封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。

2、电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。

3、划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。

4、规范(如GB50016-2014《建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。

参考资料来源:百度百科-防火门