我是三相四线制,我的设备只有三个接线柱,零线接到设备外壳,装了一个三相四线的漏电保护器。

一合闸漏电保护器就跳,请问有什么办法,零线不接设备外壳漏电保护器还会起作用,在这种情况下,如何正常使用漏电保护器。零线应该怎样接,请高人说详细点,我是新手。

首先可了解一下漏电保护器的原理:
以单相漏电为例:漏电保护器将火线\零线同时穿过一个O型磁环作为初级,次级用N匝输出去推动一个电磁机构,电磁机构动作则脱扣。正常情况下火线和零线上的电流“I流进=I流出,”所以感应出来的次级电压也为零,当火线或零线有一根线对地有接地电阻或短路,则 火线和零线上的电流不能完全抵消,通过次级感应出来,当到一定的差值就推动电磁机构脱开主回路.
三相四线或三相三线漏电保护器原理与此类似,区别在于前者三根相线和一根零线全部要接入,正常时一次侧Ia+Ib+Ic+In=0,不动作,若出现漏电,则Ia+Ib+Ic+In不等于0,部分电流沿地漏掉了,保护器超过设定值就会动作。三相三线制系统只有三根线,也要求全部接入,正常Ia+Ib+Ic=0,出现某相漏电后,也不为0,保护器超过设定值就会动作。
可见只要是三相四线制电源系统,负载是四线时需全部接入,负载是三接线柱时,零线一般要求接外壳,正常零线电流为0,所以此时三相四线的漏电断路器可接入三线(三相)也可接四线(A|B|C|N),正常都不会动作,只有至少某一相出现漏电时,才会动作。
所以你接法没太大问题,如果老动作,不是漏电保护器有问题(可能性较小),就是你的设备绝缘有问题,存在漏电现象。建议用摇表摇一下设备绝缘,要求0。5兆欧以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-31
你用的是三相四线漏电保护器。你的设备有三个接线柱说明是三相设备,你只需接上三相就可以了,零线不能接外壳。这种保护器只要电源侧接上四线就可以正常工作。负载侧,三相,两相,220,都可以单独使用。不影响保护效果。
第2个回答  2011-08-31
你的设备本身是不是有漏电?用万用表和试电笔可以测量。
零线不可以接设备外壳,因为零线一旦断路,设备可能会带上高压电,是很危险的。
地线一定要另外做的。
如果你的设备里没有用到零线,零线可以不用接; 但是地线一定要接。
第3个回答  2011-08-31
标准是三相五线制,设备外壳应接地线。
如果设备不需要零线,不接就是了,现在一般不允许保护接零的。只接三根火线就行了,然后测下设备外壳是否带电,很多设备本身就相当接地了,只要漏电保护器正常工作就可以保证安全。
第4个回答  2011-09-01
这种接法应该没有什么问题的,只是设备有可能漏感应电,根据漏电大小,选择相应跳闸电流参数的漏电保护器,前提要小于人体安全电流,同时自己用5*5角铁打入地下2.5米深,引线到设备机壳,作为保护接地