推荐答案 2023-04-09
会。顶板加固方案属于工程安全类方案,设计范围广,责任重大,设计院会进行严格的审核。设计院分为民用设计院和工业设计院,工业设计院是政府的,比如说轻工设计院、邮电设计院、冶金设计院、化工设计院等,民用设计院有私营的、亦有政府的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eIce88LeLcFF4ecQ8c.html
相似回答
施工升降机安装在地下室
顶板
基础设斗
复核加固方案
是地下室顶板基础加固...
答:
施工升降机安装在地下室顶板上,一般要求由原结构设计单位对地下室顶板进行结构复核的
。如果复核满足不了,要采取加固措施,也要取得设计认可的。
...说要有
设计
资质的单位才可出具地下室
顶板加固方案
这有必要
答:
有必要。。。涉及到工程合理使用及安全,应由原
设计
(地下室
顶板
结构设计)单位进行
加固方案
的审核。
施工电梯外包给租赁公司,安装在地下室顶板上,
顶板加固方案
应由谁...
答:
如果要使用
顶板
承受荷载,必须得到
设计院
同意,并由设计部门进行验算。如果不让顶板承担荷载(比如通过支撑传递荷载到基础),可由安装施工单位编写
加固
措施。经过监理、甲方、施工主管部门审核同意后施工。
地库
顶板加固
回顶
方案
需要专家论证吗
答:
不需要专家论证,地库
顶板加固
回顶
方案
是按国家的荷载规范规定及附加系数等规定要求的,所以是不需要专家论证的。地库顶板是地下室的顶部板块区域。
地下室
顶板
后浇带砼未浇前需要通车的
加固方案
答:
一般这种的都是用钢道板铺的 下面原支撑架、模板不能拆除,原有梁板端部要加撑,如果是提前计划好的,那可能 后浇带边的梁板钢筋还要加强。所有的
方案
应该要经原
设计
单位认可