第1个回答 2011-08-31
1、 钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
2、 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常哪个等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验报告。
3、 钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
4、 除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应做弯钩,弯钩形式应符号设计要求。
5、 钢筋的接头宜设计在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10 倍。
6、 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;无设计要求时,应符合下列规定;
1) 在受拉区不宜大于50%;
2) 接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法比开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%。
3) 直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。
7、 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1) 箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。
2) 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10 倍,且不应大于100mm;
3) 受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10 倍,且不应大于200mm;
4) 当柱中纵向受力钢筋直径大于25 mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm。本回答被提问者采纳