气体灭火系统手动启动 停止按钮、手动 自动转换装置的安装符合要求的有:( )

A.放气指示灯一般安装在防护区疏散门外的上方,便于观察的地方
B.放气指示灯应安装牢固
C.放气指示灯连接导线应留有不小于200mm的余量,且在其端部应有明显标志
D.当气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3-1.5m

【答案】:A、B、D
气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置的安装要求: (1)手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3-1.5m (2)放气指示灯,放气指示灯一般安装在防护区疏散门外的上方,便于观察的地方。要求:安装牢固;连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答