55问答网
所有问题
3个138KW的中央空调主机和2个15KW的水泵分别要多大的空开和一个总开
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-13
总功率:444KW,总电流大约:843A
总开关最好选用:1500A
单台138KW的中央空调主机开关选用:450A左右
单台15KW的水泵开关选用:63A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eIRR8GIee.html
其他回答
第1个回答 2011-09-13
138kw的电流约为70A,采用125A的空开,15KW的水泵电流为8A,采用16A的空开,总空开采用630A的空开
第2个回答 2011-09-17
1楼 你会计算吗 138KW电流为70A
3*138=414KW 电流为828A 空开选择为实际电流的1.2道1.5倍 那么你要选择1000A
水泵15*2=30KW 电流为60A 那么你要选择 100A
你总电流为 828+100=928 那么你总开关要选择1250A
相似回答
15kw
潜
水泵
配
多大空开
答:
三相负荷一般按
一个千瓦两个
电流估算,
空开
应大于估算电流1.5倍左右即可,希望对你能有所帮助。
如何给三相电机选
空开
?
答:
首先18.
5kw的
电机建议使用星三启动,另外那个2.2kw的电机最好不要和18.5kw的电机并在一起使用。我给你一个比较正规的控制方案。1、100A的塑壳断路器一个(总开关)2、60A的塑壳断路器一个(18.5kw电机使用)3、10A
的空气开关一个
(2.2kw电机使用)4、
2个15kw
接触器,1个11kw接触器(18.5kw...
三
台
15kw
三相电动机需要配
多大的空气开关和
电缆
答:
3台15
千瓦的
电动机的总功率45KW,总工作电流为90A左右,明线进线选25mm2BV铜线就可以了,总电源
空气开关
用120A的,各分机用10mm2的BV铜线,空气开关用75A的,整治用升降梯完全可以放心使用
一个15kw的
三相电机,一般要用多粗的线?
多大的空开
,接触器?怎么算...
答:
一个15kw的三相电机需要6平方的线,60安的空开
,接触器4011。算法:三相电1KW=2个电流,15Kw为30A。10平方的一下的线按6个电流算,就是6平方。当向三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子...
一个15千瓦的
电机需要用
多大的
电缆和
空开
?
答:
电机是
15kw的要
用6平方的铜电缆和50A开关。先确定条件,电压为380V,功率因数0.85,三相供电,供电距离较短(忽略压降问题)。根据功率公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=15/(1.732x0.38x0.85)=27A(按三相市电计算,功率因数取0.85)一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的...