plc编程 若传送带上20秒内无产品通过则报警Y00为ON,用三菱plc实现

如题所述

x0运行监控同时可以用y1来控制传动带    x1为报警停止和输送带停止   x2是产品检测   y0报警

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-12
x00 x01(这个是传送带运行信号) 因为如果不检测它的话停止时会误报警
--| / |--------------------| |---------------------------(k20 T0)
选取传感器常闭点 当有物品是 X0不通 T0不工作 当没有物品的时候 延时20s
如果有物品过来 X0不同 T0归0 当超过20秒 T0导通

T0 Y00
--| |-----------------------------------------------( )
T0一旦导通 Y0就输出了

我大致写的这个意思 具体你要写的规范本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-09-12
一个定时器就能实现。
什么时候清除报警呢,21秒时产品又有了,如果要求的呢,要想的周到,
很简单的问题。我只跟你点点。
相似回答