电力电缆绝缘电阻的测试方法

如题所述

长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:
R20=Rt×Kt×L
式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM;
Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;
L-电缆长度,Km;
Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。
良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。
附:电缆的温度系数
温度:0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃
kt : 0.48 0.57 0.70 0.85 1.0 1.13 1.41 1.66 1.92
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答