150铜电缆载流量

如题所述

不同类型150mm²  线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=380V 功率因数=0.9 时可带的三相负载和传输距离:    

150mm² PVC塑料绝缘  单芯铜线,推荐载流量=350A,折合三相功率=207.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=443m;    

150mm² PE塑料绝缘  单芯铜线,推荐载流量=480A,折合三相功率=284.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=323m;    

150mm² PVC塑料绝缘  3芯铜电缆,推荐载流量=275A,折合三相功率=162.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=563.8m;    

150mm² PE塑料绝缘  3芯铜电缆,推荐载流量=350A,折合三相功率=207.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=443m;    

150mm² PVC塑料绝缘  4芯铜电缆,推荐载流量=340A,折合三相功率=201.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=456m;    

150mm² PE塑料绝缘  4芯铜电缆,推荐载流量=360A,折合三相功率=213.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=430.7m;    


不同类型150mm²  线缆在供电电压=220V 功率因数=1 时可带的单相负载和传输距离:    

150mm² PVC塑料绝缘  单芯铜线,推荐载流量=350A,折合单相功率=69.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=128.3m;    

150mm² PE塑料绝缘  单芯铜线,推荐载流量=480A,折合单相功率=95.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=93.5m;    

150mm² PVC塑料绝缘  2芯铜电缆,推荐载流量=310A,折合单相功率=61.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=144.8m;    

150mm² PE塑料绝缘  2芯铜电缆,推荐载流量=470A,折合单相功率=93.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=95.5m;    

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-03-09
对于150平方铜电缆的载流量,我们需要考虑的因素有很多,包括电缆的材料、长度、敷设方式和环境温度等。下面是一些参考资料提供的载流量数据:
* 根据2023年3月的一篇资料,150平方毫米铜芯电缆在空气中的长期允许电流为325A,在土壤中为345A,空气中为250A。
* 在2023年9月的一篇资料中,指出150平方毫米铜芯电缆在空气中可以承载的电流为225A,对应的额定功率为216kW。
* 在2023年1月的一篇资料中,给出了150平方毫米单芯铜导线在空气中载流量为270A,在土壤中为300A。
需要注意的是,以上数据仅供参考,实际的载流量还需根据实际情况确定,具体数值应由专业的电气设计师或相关规范和手册来给出。在安装电线时,务必遵守当地的法律法规和安全要求,以免发生意外。
相似回答