谁能给份剪力墙混凝土施工方案?

如题所述

模板安装前作好模板的定位基准线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线


和施工图用墨线弹出模板的内边线、边线和外侧控制线,以便于模板的安装和校正。b、梁模板轴线定位方法:把经纬仪架设在轴线偏1米的控制线上,在柱顶处用外伸尺的


方法,在柱模板上用红笔画出轴线位置点,然后根据此轴线点再进行其它测量定位工作。


c、作好标高测量工作用水准仪把建筑物水平标高根据实际标高的要求,直接引测到安装


位置。


d、设置模板定位基准


墙体上部和柱模可根据构件断面尺寸切割一定长度钢筋头,点焊在预留插筋上,作为模板定位筋,可以保证钢筋保护层与模板位置的准确。


e、按施工需用的模板及配件,对其规格、数量逐项清点检查,未经修复的部件不得使用。f、经检查合格后的模板,应按照安装程序进行堆放。底层要加垫木,模板底层要垫离地


面不小于10Cm。


g、竖向模板安装的底面要平整,防止漏浆。h、在每次拆模之后,要清理模板,并刷脱模剂。3.2、模板施工程序1、墙柱模板施工程序


基层清理→放模板支设要求的50线→柱模板吊装就位→安装模板上、中、下柱箍以及柱模斜撑→核正模板的位置、垂直度、平整度→安装其它墙柱箍→细校正柱模的位置、垂直度、平整度→柱模板自检→报项目部验收→报监理公司验收→浇筑砼养护→模板拆除、清理、退场堆放。2、梁模板施工程序


弹出梁轴线及水平线并复核→搭设梁模支架→绑扎钢筋→安装侧梁模→安装另一侧梁模→安装上下锁口楞、斜撑楞及腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→梁模板自检→报项目部验收→报监理公司验收→浇筑砼养护→模板拆除、清理、退场堆放。3.3、模板支设1、梁模板


1.安装梁模支架之前,在支柱下脚铺设15cm×15cm垫板,并且楼层间的上下支座应


大至在同一条直线上。支柱采用双排,间距600~1000mm,支柱上连固8cm×8cm木楞。支柱中间和下方加模杆或斜杆,立杆加可调底座。


2.在支柱上调整预留梁底模板的厚度,符合设计要求后,拉线安装梁底模板并找直。3.安装梁一侧模板,在底模上绑扎钢筋,经验收合格后,清除杂物,安装梁另一侧


模板,将两侧模与底板连接角模与卡具连接。安装上下锁口楞及外竖楞,附加斜撑,其间距一般为75cm。当梁高超过70cm时,需加腰楞,并穿对拉螺栓加固,且梁侧模安装固定前上口要拉线找直。


4.复核检查梁模尺寸,与相邻梁、柱、板模板固定。2、柱子模板


1、清理场地,柱钢筋验收合格后封模,模板底部沿模板边线用1:3水泥砂浆找平,防


止模板底部漏浆。


2、采用钢管和螺杆进行加固,沿墙柱高间距500。


3、调整轴线位移,调整垂直度,上口安放保护层限位卡及保证钢筋间距的内撑卡。3.4、技术质量保证措施


1.严格落实班组自检、互检、交接检“三检制度”,确保模板安装质量。


2.砼浇筑过程中应派专人2~3名看模,严格控制模板的位移和稳定性,一旦产生移位


应及时调整,加固支撑。


3.所有柱子模板拼缝,梁与柱等节点处均需用海棉胶带贴缝或以密封胶带粘贴,以确保砼不漏浆。


4.梁、板模安装应严格控制轴线、平面位置、标高、断面尺寸、垂直度和平整度,模


板接缝宽度,模板高度,脱模剂涂刷等的准确性,严格控制预拼模板精度,其拼装精度要求:


现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法


5.主轴线和分轴线放线后,规定负责测量记录员及时记录平面尺寸测量数据,并要及


时墙、柱、剪力墙体的成品尺寸,目的是通过分析墙体和柱子的垂直度误差。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答