施工临时供水量计算方法?

如题所述

施工临水总量计算

给水主干管管径计算

计算公式

D=√4Q/(πv.1000)

其中:D——水管管径(m)

Q——耗水量(m/s)

V——管网中水流速度(m/s)

消防主干管管径计算

D=√4Q/(πv.1000)

=√4×20/(3.14×2.5×1000)

=101mm

其中:根据消防用水定额:Q=20L/s

消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s

根据北京市消防管理的有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防供水主干管确定为100mm焊接钢管。

施工现场用水:

因为新生活区面积小于25公顷,如果假设两根消防立管同时发生火灾的次数为一次,则消防用水的定额为20L/S,取q4=10L/S(q4—一根消防立管用水施工定额)

计算公式:

Q=2q4=20L/S

工人生活用水

计算公式

q3=(ΣP2N3K4)/(24×3600)

q3——生活区生活用水量(L/S)

P2——生活区居住人数(拟定1536人);

N2——生活区生活用水定额(20升/人.班)

t——每天工作班数(班)

k3——用水步均衡系数(2.00—2.50)

工人生活用水系数确定

生活区生活用水定额其中包括:卫生设施用水定额为25升/人;食堂用水定额为15升/人;洗浴用水定额为30升/人(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为30升/人;因此:

用水量计算

q3=(ΣP2N3)K/(24×3600)

=(1536×25+1536×15+1536×30%×30+1536×30)×2.00/(24×3600)

=2。84L/S

总供水管计算:

D=√4Q/(πv.1000)

=√4×6.94/(3.14×1.5×1000)

=76.8mm

折合DN80,材质为镀锌管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答