200SMART作为智能控制器和智能设备使用

如题所述

200SMART固件升级:解锁PROFINET IO的强大潜力</


对于标准型CPU支持V2.5及以上版本的200SMART,PROFINET IO控制器和设备的兼容性得到了显著提升。它作为智能设备的核心,可以无缝集成至复杂的工业网络中,每个CPU支持最多8个设备,每个设备的输入输出存储区达到了128字节,地址范围覆盖I(Q)1152.0至I(Q)1279.7,提供高效的数据传输和处理能力。


智能设备配置与GSD管理</


在配置智能设备时,务必确保GSD文件的正确性。例如,使用向导进行组态时,务必导入对应设备的GSD,如SR20。重要的是保持IP地址、子网掩码和站名的一致性,以保证设备间的顺畅通信。输入输出的映射至关重要,比如QB1152对应控制器的IB128,IB1152对应QB128。


生成与导入GSD的步骤详解</



    在向导中,选择PROFINET,设置智能设备的IP地址和子网掩码,站名务必与控制器配置保持一致。
    配置输入输出,确保从1152.0开始,输入与控制器输出对应,输出与控制器输入对应。
    点击导出,生成GSD文件,便于控制器导入和组态。
    完成GSD生成后,编写简单的程序进行初步测试。
    在控制器端ST20的GSDML管理中,导入相应的SR20配置,确保版本号、设备名称和实际设备一致,避免通信问题。

测试与验证</


在ST20中下载并写入配置后,测试通信时,务必注意如IB0对应SR20的QB0,反之亦然。通过实际操作和测试,确保每个IO的映射准确无误。


尽管本文提供了详细的配置步骤,但实际操作中可能需要根据具体设备和项目需求进行微调。如有任何疑问,欢迎加入博途TIA/WINCC社区,与专家和同行交流经验。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考