调节阀、截止阀、蝶阀、减压阀怎样正确安装?

如题所述

以下几种阀门的安装有方向性:

1、调节阀:一般情况下,调节阀均采用正向安装,即底进侧出。

只有在高压差场合和高粘度、易结焦、含悬浮颗粒物介质的情况下,才推荐反向安装,即物料侧进底出。

调节阀反向使用的目的是为了改善不平衡力和减少对阀芯的磨损,同时也有利于高粘度、易结焦和含悬浮颗粒物介质的流动,避免结焦和堵塞。

2、针型阀:安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致,连接应牢固紧密。

3、偏心蝶阀:根据介质流动方向进行安装,优先考虑卧式安装。

4、止回阀:止回阀这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止反方向流动。

通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。

5、单向阀:安装止回阀时,应特别注意介质流动方向,应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致,否则就会截断介质的正常流动,底阀应安装在水泵吸水管路的底端。

6、电磁阀:安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致,不可装在有直接滴水或溅水的地方,电磁阀应垂直向上安装。

7、减压阀:减压阀水流方向应与供水管网水流一致,可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上。

8、排污阀:多通排污阀必须垂直安装在水平管道上。

9、疏水阀:安装时,注意阀体上箭头方向与管路介质流动方向应一致。

10、截止阀:截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。

扩展资料:

阀门设计遵从低进高出的原则,具体国标也未曾有相关规定和原理,国外DN125以上通常设计为高进低出,结构形式就要选用双阀瓣(又称为平衡式阀瓣)。

至于阀门的安装方向,如果有流向的阀门,阀门出厂时都有箭头标志,具体看情况而定,调节阀,截止阀,蝶阀,减压阀,都是有箭头标志的,至于安装与垂直管道与水平管道,看阀门而定,一般不建议阀门倒装。

维护保养

调节阀正常运行后要进行维护和保养,调节阀作为自动化控制系统的一部分,其维护应与自动化仪表和其他设备同时进行。

调节阀的维护与一般仪表的维护类似,可分为被动性维护、预防性维护和预见性维护。

被动性维护是当调节阀等设备出现故障时才进行维护的一种维护方法。

由于设备发生故障才维护,因此常常造成生产过程停车,严重时甚至出现设备损坏或人员伤亡等。

被动性维护是生产过程所不希望的维护,预防性维护是根据过去的运行经验,按时间进行维护的一种维护方法。

例如,常用的定期维护就是预防性维护,它根据不同设备的运行情况制定相应的维护时间表,在设备还没有出现故障时就进行维护。

由于故障没有发生就进行维护,因此,可大大降低故障发生概率。

但这种维护方法并没有将当前使用的该调节阀实际情况进行分析,常常对还可以使用一定时间的调节阀进行拆装和检查,浪费了时间和资源。

预见性维护从当前使用的调节阀数据分析出发,预见该调节阀的状态,从而使调节阀得到最大限度的利用。

参考资料

百度百科-阀门

百度百科-调节阀




温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答