:富士变频器FVR220-G7S-EX显示OH1怎么回亊
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-03
报OH1是散热片过热。故障原因有很多,一下几点供你参考:1、散热片灰尘太多不能良好散热,这种情况不太常见,比较少发生;2、散热风扇故障(可能是电机烧毁或者线路断开等原因导致),不能正常散热,比较常见;3、变频器检修完成后,散热风机型号更换不正确。一般的散热风扇都有电流限制,如果新更换的散热风扇电流过高,也会导致这个故障产生;4、变频器内部的温度传感电路元件老化或失效,让变频器误报警。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eIQ4FcI4R.html
其他回答
第1个回答 2011-09-02
报OH1是散热片过热。解决步骤:1,散热片灰尘太多不能良好散热,进行必要的清理。2,,检查风扇,看是否有风扇不工作。3,检查风扇测速线是否接触不良或断裂,,接插件是否氧化。4,散热片上的温度传感器不良,损坏或线路接插件氧化。5,温度传感电路元件老化或失效。
第2个回答 2012-03-22
风扇正常,如果外接电位器的话,把那个,11.12.13.接线互换一下,就可以解决了
相似回答
我有一台
富士变频器
型号
FVR220-G7S
-4
EX
主板坏了
显示OH1怎么
解决
答:
我公司设备原用
变频器
是
富士FVR
3.7-E9
S
-4,现在坏了,想买一台换上,E9的替代者E11都停产了,你只能使用E11的替代者E1S,也就是Multi。
变频器故障诊断与维修
答:
"
OC"过流报警故障:这是变频最常见故障
,我们首先排除由于参数问题而导致的故障,例如:电流限制,加速时间过短有可能导致过流的产生。然后就必须判断是否电流检测电路问题,以FVR-075G7S-4EX为例,我们有时看到FVR-075G7S-4EX在不接电机运行的时候面板会有电流显示,电流来自于哪里呢?这时就要测试一...
谁有
变频器
的常见故障代码表?
答:
1.OC.过电流
,这可能是变频器里面最常见的故障了。
我们首先要排除由于参数问题而导致的故障
。例如电流限制,加速时间过短都有可能导致过电流的产生。然后我们就必须判断是否电流检测电路出问题了。以FVR075G7S-4EX为例:我们有时会看到FVR075G7S-4EX在不接电机运行的时候面板也会有电流显示。电流来自...
FVERE11
富士变频器
.
答:
OC.过电流,这可能是变频器里面最常见的故障了。
我们首先要排除由于参数问题而导致的故障
。例如电流限制,加速时间过短都有可能导致过电流的产生。然后我们就必须判断是否电流检测电路出问题了。以FVR075G7S-4EX为例:我们有时会看到FVR075G7S-4EX在不接电机运行的时候面板也会有电流显示。电流来自于哪里呢?这时...
富士变频器
故障
答:
这是富士早期的
变频器
,已经停产了,你先检查
一
下变频器给定速度的旋钮是否坏了,其实看参数,V/F曲线重新调整一下
大家正在搜
富士变频器ou3怎么解决
富士变频器E1S说明书
变频器显示OH2
富士变频器频率上不去
富士变频器FRN说明书
富士变频器频率设定
富士g1s变频器说明
富士变频器ipm
富士变频器oc3故障处理
相关问题
我有一台富士变频器型号FVR220-G7S-4EX主板坏了显...
富士变频器FVR040G7S-4EX一上电就显示OH2故障代...
富士变频器故障显示OH1
富士变频器报警OH1怎么解决
安川G7变频器报警OH1如何处理
富士变频器上电OH1 是什么原因?风扇没问题,已换过
富士变频器显示ou1故障的处理方法?
变频器出现OU1报警怎么解决?