我家有一扶式楼,一到二楼楼板上有一个长2.2米,宽0.82米的厚15历米的缺口,现我想把一二楼分开住,需堵上缺口,用什么办法好?
施工顺序如下:
1、把洞口周围梁板上的物品拿下来,尽量减少重量。
2、用一些钢管脚手架支撑住洞口周边的梁,用6根钢管即可,大约1米1根。
3、将洞口周边梁角部凿去100x100的大小,注意不要切断梁钢筋。
4、支模板,绑扎板钢筋。
5、浇筑混凝土。
6、至少7天以后,拆除模板和支撑。
板厚做100厚,混凝土强度至少C25,最好比原梁高一级。板钢筋短向底筋不小于8@140,其他可以8@200,双层双向布置。
附上节点详图,一般施工队应该能按图施工了。