干式变压器和油浸式变压器有什么区别?求大佬解惑

如题所述

变压器维护专家通意达告诉你干式变压器和油浸式变压器区别
价格 :一般情况下干变价格要比油变贵。
容量:油变在容量上比干变拥有更多更大容量。
外观:干式变压器一般没有外壳,可以直接看到铁芯和线圈;油浸式变压器带有外壳,看不到变压器内部构造。
体积:油变比干变的体积大,因此使用油变时要求空间比较宽敞,空间较为拥挤时只能使用干变。
适用场所:干变一般用于综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集等要求“防火”“防爆”的场所。油变用在独立的变电场所。箱变内变压器一般采用干变,户外临时用电一般采用油变。
适用环境:区域气候比较潮湿闷热地区,易使用油变。如果使用干变的情况下,必须配有强制风冷设备。一般来说,油变的散热效果要优于干变。
适用电压等级:干式变压器用于配电,容量大都在1600KVA以下, 电压等级小于10KV;油式变压器几乎可以做到全部容量,所有电压等级都可以做。
引线形式对比:干式变压器大多使用硅橡胶套管,而油式变压器大部分使用瓷套管。
绝缘散热方式对比:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却;油式变压器靠绝缘油进行绝缘,靠绝缘油在变压器内部的循环将线圈产生的热带到变压器的散热器片上进行散热。
对负荷的承受能力对比:一般干式变压器应在额定容量下运行,而油式变压器过载能力比较好。
总的来说,两者的根本区别在于冷却介质的不同,油变是以变压器油(当然还有其它油如β油)作为冷却及绝缘介质,干变则是以空气或其它气体如SF6等作为冷却介质。油变的器身置于盛满变压器油的油箱中。干变则常把铁芯和绕组的器身用环氧树脂浇注包封起来,也有一种现在用得多的是非包封式的,绕组用特殊的绝缘纸再浸渍专用绝缘漆等,起到防止 绕组或铁芯受潮。
油浸式变压器:油变造价低、维护方便,但是可燃、可爆,油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室内或室外。
干式变压器:干变由于具有良好的防火性,可以拆开运输方便,清洁,易维护 ,安装不需机座,没有渗油池,可安装在负荷中心区,以减少电压损失和电能损耗。但干变价格高,体积大,防潮防尘性差,而且噪音大,干式变压器肯定安装在室内,一般情况下安装在低压配电室内,和低压配电柜并排安装。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-25
干式变压器与油式变压器的区别:油浸式变压器是以油作为变压器主要绝缘手段,依靠油作冷却介质(自冷。风冷。水冷)。一般升压站的主变都是油浸式的,变比20KV/500KV。 干式变压器依靠空气对流进行冷却。小容量变压器变比6000V/400V。 干式变压器和油式变压器相比,除工作原理相同外,最大的区别就是变压器内部有没有油,同时还有许多区别。一、其他方面的区别:
1、从外观上看,封装形式不同,干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳;
2、引线形式不一样,干式变压器大多使用硅橡胶套管,而油式变压器大部分使用瓷套管;
3、容量及电压不同,干式变压器一般适用于配电用,容量大都在1600KVA以下,电压在10KV以下,也有个别做到35KV电压等级的;而油式变压器却可以从小到大做到全部容量,电压等级也做到了所有电压;我国正在建设的特高压1000KV试验线路,采用的一定是油式变压器。我是一个采购,主要做电气这方面的,这几点是根据了自己的经验和民熔电气对接的交流得到的。近段时间我的用户对民熔电气的变压器反响还蛮好的,民熔的对接也给我推荐了他们更多的变压器类型。有想法可以搜一下 民熔电气集团 真的还蛮不错的。你也可以了解到各种变压器的资料的。
4、绝缘和散热不一样,干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油进行绝缘,靠绝缘油在变压器内部的循环将线圈产生的热带到变压器的散热器(片)上进行散热。
5、从应用场所上说,干式变压器大多应用在需要“防火、防爆”的场所,一般大型建筑、高层建筑上易采用;而油式变压器由于“出事”后可能有油喷出或泄漏,造成火灾,大多应用在室外,且有场地挖设“事故油池”的场所。
6、对负荷的承受能力不同,一般干式变压器应在额定容量下运行,而油式变压器过载能力比较好。
7、造价不一样,对同容量变压器来说,干式变压器的采购价格比油式变压器价格要高。本回答被提问者采纳
相似回答