在制冷状态下,用扳手打开室外机的两个连接管阀的盖子。使用五个六角扳手,将它们放入细(高压阀)阀口,并快速关闭阀门。约20秒后,关闭浓阀(低压阀),然后关机并切断电源。这样,氟就会收到外机。2.安装时,将阀门放空,固定内外机,然后连接空调,主要是连接内外机的连接管,防止制冷剂泄漏。然后用六角开关打自动空调,就正常工作了。此时打开高压阀(细管阀),然后用内六角压住加氟口的顶针(加氟口处于低压),使里面的气体跑出来。大概需要10秒左右,不要太久,避免雪籽太多。之后可以把管道里的空气放出来,然后打开高低压阀门,接好内外机的电源电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-29
这个你自己加不了的,你的喊专业的修理工,如果操作失误,会有爆炸发生的,是会死人的。
第2个回答  2020-12-29
如何给并桂价费那次还是找维修工把管儿感慨下废物撤好呀我还是冲完之后再封上
第3个回答  2021-01-13

我们都知道冰箱和空调能够制冷的最主要原因就是有氟利昂,氟利昂在常温状态下是无色无味无毒、易发挥的液体。今天小编来给大家讲解一下冰箱加氟小知识,各种各样的加氟方法步骤都在这里,小伙伴们看看吧。

1、第一种冰箱加氟的办法:制冷形态下:把室外机两个衔接管阀门的盖子,用扳手翻开。用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速打开,约20秒之后在把粗的阀门(高压)打开,然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了。

2、第二种冰箱加氟的办法:装置的时候还有开阀门排空:把内外机固定好之后,把空调衔接好,次要是把内外机衔接管都紧好,留意一定接好,以防制冷剂泄露。用内六角开关打到自动档空调就正常打工翻开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在高压上),使外面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要工夫太长,以免雪种跑的太多。

3、要是发现冰箱无法正常运转,也就是不再制冷了,那么就很有可能是发生了漏氟,最好是请专业的维修人员来检查一下哪里在漏氟,自己操作可能存在一定的安全隐患,请维修人员来维修要是出现什么问题也好及时联系他们。

4、冰箱漏氟有内部漏氟和外部漏氟,假如是外部漏氟可以先请维修人员帮忙补救,堵住漏洞,再检查是否有其他的外漏情况,继续进行补救,外漏的补救费用不是很高,可以考虑。


5、假如检查出来冰箱是内漏,最好是先问问维修价格再决定是否继续维修,因为一般内漏的维修费用比较高,可以自己贴点钱买台新的冰箱。

6、一般来讲电冰箱加氟就是将内部空气抽出来,然后往里面加氟,最后把口封上,一定要封紧,防治再次漏氟。可以采用定量加液器,根据说明上面的量来加氟,加完之后封紧。

建议大家在电冰箱出现无法正常运转时,及时联系维修人员,因为电冰箱无法运转大多是漏氟引起,氟气的浓度高了会造成氟中毒,建议大家在买冰箱的时候买一些品牌好,售后服务好的,一般保修期比较长。

冰箱加氟小知识  服务来源:啄木鸟家庭维修  

第4个回答  2020-12-29

在压缩机上有一bai路没有连接的管道du,把它的口用钳zhi子咬开dao。然后将带有接口的压zhuan力表焊接上shu。然后完成检压、加氟,观察高压表指数。检压、加氟  均是在开机状态下实施。带冰柜正常运转后,将压缩机的管道口(之前焊接的地方),用钳子将其管道压扁,使其内部不与空气联通。然后快速用焊枪和铜条将压力表取下来,顺便把接口处封死。