在三相异步的电动机的正反转控制线路路实验中什么是自锁?什么是互锁

如题所述

自锁就是按下启动按钮后接触器吸合,松开按钮接触器不会随着按钮松开而释放,按钮松开后接触器依然得电吸合着。互锁是由于电动机正反转交换是对换任意两根电源线来实现的,如果误操作会使两个接触器都吸合而导致电源短路,这个很危险,所以在控制线路总想办法让A吸合后B不能吸合,B吸合后A不能吸合,所以就利用接触器的常闭辅助触头在接触器吸合后是断开的,释放后是闭合的原理,在A接触器的线圈回路串入B接触器的常闭触头(B吸合后由于常闭断开,A线圈不得电,就不会吸合)。
同理,在B接触器的线圈回路串入A接触器的常闭触头(A吸合后由于常闭断开,B线圈不得电,就不会吸合)
但愿说明白了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-25
在三相异步的电动机的正反转控制线路实验中,自锁是将正转接触器的常开接点并联在正转启动按钮的两端,将反转接触器的常开接点并联在反转启动按钮的两端。
互锁是将反转接触器的常闭接点串联在正转接触器线圈回路中,将正转接触器的常闭接点串联在反转接触器线圈回路中。
第2个回答  2019-09-03
有图很好说。这个自锁、互锁需要交流接触器。中常开常闭几个接触点的配合来完成。互锁就需要2个接触器相互配合,避免三相电源混搭短路。我不会用电脑画图说不清楚。
再看看别人怎么说的。
相似回答