一个三相电源,用电笔量,为何零线有电、一相没电?

如题所述

一个三相电源,用电笔量,为何零线有电?零线有电是因三相电源的另一端的零线没有接到变压器的中性点上,即地线上。若是三相不平衡时零线有电,或相线感应的零线有电。你提示一相没电,用万用表测三相间380电压有,现正常使用。根据此言,我想你现正常使用的是一台小功率的三相电机,三相小功率电机在运转中断相或虚接也会转,可转数要比正常时低,你用表去测三线电压,会有一相低于380V的,此时你要用卡表测电流,肯定有一相没电流。此时三相不平衡,又你电源的另一端的零线没有接到中性点上,此时零线是有电的。朋友,我给你分析的对吗?
楼上所言极是。可我的前提是三相小功率电机在运转中断相或虚接也会转,可转数要比正常时低。实践证明三相小功率电机在运转中因虚接断相可连续工作几天不烧电机,此时电机会热的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-19
一个三相相电源,用电笔量,零线有电、一相没电,用万用表测三相之间380伏电压有,现正常使用。回答是:
如果真能正常使用。表面上电笔失效了。你能用表测,貌似一位电工。
检查方法:(只供参考)
先确定电源的系统是TN-C还是TN-S。断开所有负载,把问题一分为二,先检查电源。测量时候你用万用表测,线电压380伏电压有,相电压(相线和零)也要测量,变压器中性点(零线带电的原因范围很广)如果零线带电没负载情况下,恭喜你,变压器电源扎间有短路了。(在不接地系统中)
如电源正常,加载检查,负载大概为电源容量的百分之30以下.试试。尽量用到三相平衡,钳每相电流和测电压。电流是最能反映故障情况的。(反对楼上说发,电机缺相运行,就一定会烧,哪怕它功率很小)。
最后结果:======
(离不开此故障原因有)
1电源故障
2电源使用中,总零(或你测有电的零线前面有连接口)腐蚀接触不良。外加上,单相设备较多,用电不平衡才会出现中性点有些漂移了。危险!
第2个回答  2020-05-26
1.
首先要弄清楚电源是三相还是单相,三相电源是不用零线的,插座有4个孔,三个为相线,一个是地线;
2.
其次要弄清楚空调是三相还是单相。三相插头有4个脚,也没有零线,其中一根是地线;
3.
有110v感应电的线,说明他不是零线,是一根接地不良或有断路的线。
4.
家用电或家用空调一般为单相。
相似回答