消防前室消火栓能否兼用室内消火栓?

如题所述

消防前室消火栓能兼用室内消火栓。

消防前室应设置室内消火栓:

消防电梯前室应设有消防竖管和消火栓。消防电梯是消防人员进入建筑内起火部位的主要进攻路线,为便于打开通道,发起进攻,前室应设置消火栓。值得注意的是,要在防火门下部设活动小门,以方便供水带穿过防火门,而不致使烟火进入前室内部。

扩展资料

根据《消防给水及消火栓系统技术规范图示》:

7.4. 5 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。

由此可见,消防前室消火栓能兼用室内消火栓,并且消防电梯前室消火栓可跨防火分区借用。

消防电梯前室消火栓与室内其他消火栓一样,没有特殊要求,且应作为1股充实水柱与其他室内消火栓一样同等计入消火栓使用数量。

参考资料来源:百度百科——消防前室

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-24
你说的是消防前室还是消防电梯前室?
消防电梯前室的话,这是一个一直争论不休的问题。如果是设计,最好除了这个消火栓之外,其它部分仍满足两股水柱要求,而实际上灭火时,肯定是会拿来用的,我们不去管它;
如果是防烟楼梯间前室的话,一般不设消火栓,要设了那么肯定可以当室内消火栓的。
第2个回答  推荐于2017-09-05

  消防前室消火栓能否兼用室内消火栓,分以下两种情况:

    消防电梯前室设置的消火栓仅供消防队员灭火使用,不能兼用作室内消火栓。

    共用前室的消火栓,因人员疏散时开门,可兼用作室内消火栓,但需要向消防部门,并经消防部门同意。

  前室通常有三种,一种是消防电梯前室,一种是防烟楼梯间前室 ,一种是消防电梯和防烟楼梯共用前室。消防电梯前室、共用前室,要求设置消火栓。具体的设置按照《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95和当地消防部门审批为准。

第3个回答  推荐于2017-09-27
1、前室通常有三种,一种是消防电梯前室,一种是防烟楼梯间前室 ,一种是消防电梯和防烟楼梯共用前室。
2、消防电梯前室、共用前室,要求设置消火栓。
3、消防电梯前室设置的消火栓仅供消防队员灭火使用,不能兼用作室内消火栓。
4、共用前室的消火栓,因人员疏散时开门,可兼用作室内消火栓,但需要消防部门同意。(此项略有争议,有些地方是可以同意的,有些地方不同意,因为规定并不明确)

个人的建议是,不要省这个钱,还是设置专用的室内消火栓吧。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-08-24
不能 必须单独设置 而且还不能考虑在室内消防中