55问答网
所有问题
电气配管的弯曲半径是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-09-16
1、明配管管子的
弯曲半径
不应小于管外径的3倍;在不能拆卸的场所使用时,管子的弯曲半径不应小于管外径的6倍;在预埋时管子的弯曲半径不应小于管外径的10倍。
2、电气配管指的是铺设电缆保护管。配管的类型主要有:PC
聚氯乙烯
硬管 ,FPC半硬管 ,KPC 波纹管, CT 为桥架敷设,KBG,JBG是薄壁电线管的一个变种。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eIGceGIRc.html
其他回答
第1个回答 2011-09-15
镀锌管弯曲半径是管直径的6倍。
第2个回答 2011-09-15
同意上诉回答
相似回答
...GB50303—2015,导管
的弯曲半径
符合要求的有( )。
答:
【答案】:C 2021教材P213 知识点:配管配线工程。
(1)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍
,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。(2)埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当直埋于地下时,其弯曲半径不宜小于管外径的10倍。(3)电缆导管的弯曲...
电气配管的弯曲半径是多少
答:
1、明配管管子的弯曲半径不应小于管外径的3倍
;在不能拆卸的场所使用时,管子的弯曲半径不应小于管外径的6倍;在预埋时管子的弯曲半径不应小于管外径的10倍。2、电气配管指的是铺设电缆保护管。配管的类型主要有:PC聚氯乙烯硬管 ,FPC半硬管 ,KPC 波纹管, CT 为桥架敷设,KBG,JBG是薄壁电线管的...
电气配管的弯曲半径
有没有规范呢,或者书面的要求,出自哪里,谁有可以...
答:
规范规定因地区不同。不过一般来说,
明配管弯曲半径不小于6D,暗配管弯曲半径不小于10D
。
请问消防的
电气配管的
隐蔽检查记录里
的弯曲半径
填多大的呀?急...
答:
弯曲半径是直径的6倍D
,暗装铁管接头要焊接跨接,跨盘箱接头做明线跨接即使用4mm毫米铜导线压接线耳螺栓压接,暗装埋地就是刷沥青防腐,暗装在混凝土内的不防腐,资料打横干就可以。
电气
安装规萢
答:
2.3.4.1
弯曲半径
不应小于软管外径的6倍。2.3.4.2固定点间距不应大于1m,管卡与终端、弯头中点的距离宜为300mm。2.3.4.3与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管,其末端的固定管卡,宜安装在自灯具、器具边缘起沿软管长度的1m处。2.35金属软管应可靠接地,且不得作为
电气