关于混凝土的用砂问题

C30的混凝土,由于配比输入错误,导致每方多了200KG砂,10KG水,20KG水泥,打的部位是梁,和柱子,我想问下,会不会对最后的强度有大的影响?会不会导致教主部位倒塌?

如果浇筑的时候混凝土施工性能满足要求,没有造成施工困难的话,混凝土强度影响不大,不用担心。
C30混凝土水灰比一般在0.5或者更低一点。这次操作错误,没有很大程度的改变水灰比(10/20=0.5),只是比较大的提高了砂率。这样很可能造成混凝土干稠,施工困难。现在施工已经完毕,你需要关注的是拆模后,混凝土表面有没有蜂窝麻面。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-14
搅拌站没有类似配合比?能达到多少强度?试块情况如何?砼强度不足是肯定的。就是不知道到什么程度。不行和施工单位商量,采取加固措施。
第2个回答  2011-09-14
应该不会达到造成倒塌的后果
第3个回答  2011-09-14
顶楼上