21千瓦设备,用三相电分三组220带载,请问用多大的交流接触器合适?

求公式计算方法

用大于40A以上的交流接触器都可以。

首先根据公式:

其中:P=21KW、U=0.38KV、功率因数=0.85

所以电流:I=21/(1.732*0.38*0.85)=37A

所以交流接触器的额定电流一定要大于37A,要是考虑接触器运行稳定可以选电流大点的.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-08
21千瓦设备,用三相电分三组220带载,每相接220v电源负载功率平均分配7kw。计算公式如下: P=√3UIcosφ
如果是纯电阻负载,功率因数取1,每相电流约为32A。
接触器选型:无感或微感负载、电阻炉选AC—1类别,额定电流40~45A,线圈电压依据二次控制电路要求选220v或380v的交流接触器即可。
第2个回答  2021-05-08
空开和接触器直接乘2取最接近的值就行,21*2=42,用40A的
老师傅有一套系数,直接口算出结果。
21*1000/220/3/0.8=39.77
这样算就行,3相,0.8的可用系数。
第3个回答  2021-05-08
40致60A应该没问题。
三相输电,估算是一个千瓦两个电流。
P=1.732*U*I*cosφ。
cosφ=0.85追问

有公式吗?