55问答网
所有问题
电流互感器在一次侧有电压无电流的情况下二次侧开路是否产生高电压
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-28
电流互感器在一次侧有电压无电流的情况下二次侧开路不会产生电压,在一次侧有一定量的稳定电流时打开二次侧会产生一定值的电压,但不会很高。但是一次主回路一般都与开关相连,在开关接通或断开主回路电流时,主回路电流会有一个突变过程,根据V=L*di/dt(L是互感器电感量),此时若二次侧开路将会瞬间激发很高电压,容易发生危险。因此电流互感器不允许开路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eIFGeccIG.html
其他回答
第1个回答 2011-08-28
电流互感器在一次侧有电压无电流的情况下二次侧开路是产生高电压。电流互感器在运行时严禁开路,只要一次侧有电压就是运行,二次侧不允许安装开关或保险。二次侧应接地。
第2个回答 2011-08-29
如果一次侧有电压,无电流情况下:理论上二次侧开路也不会产生高压,相当于电流铁芯无激磁;
但是一般如果带着母线的话,有线路容性电流,虽然很小,但二次开路,也会有开路电压的。
一般按匝数小,铁芯截面小时开路电压不会很高的。例如测量级绕组额定电流时可能也就几十伏到几百伏
第3个回答 2011-08-28
二楼正解
相似回答
电流互感器
=次不允许短路
电压
互感器
二次
不允许
开路
对吗
答:
电流互感器在一次侧有电压无电流的情况下二次侧开路不会产生电压
,在一次侧有一定量的稳定电流时打开二次侧会产生一定值的电压,但不会很高。但是一次主回路一般都与开关相连,在开关接通或断开主回路电流时,主回路电流会有一个突变过程,根据V=L*di/dt(L是互感器电感量),此时若二次侧开路将会瞬...
电流互感器开路
为什么会引起高压危险?
答:
简单的讲,这是因为一次的匝数很少。二次的匝数相对一次是很多的,
当二次绕组开路会产生很高过电压
,对人身和设备造成威胁,所以电流互感器是严禁开路的,这在《电业安全工作规程》第221条有严格的规定。不过现在有人发明了"电流互感器开路保护器"。该保护器主要由连接于二次绕组两端的压敏电阻构成,当电...
电流互感器二次侧
为什么不能开路?
二次侧开路
可能发生什么现象?
答:
这种情况下,
电流互感器的一次电流
和次级电流所产生的磁通相互抵消,使铁芯中的磁通密度维持在较低水平,通常在零点几特斯拉(磁通密度的单位:T),由于次级电阻很小,所以次级电压也很低。2、电流互感器
二次侧开路情况下
当电流互感器次级绕组开路时,这时候一次电流如果没有变化,二次回路断开,或者电阻...
电流互感器二次开路电压
有多大?
答:
如果
二次侧开路
,二次
电流的
去磁作用消失,其
一次电流
完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端
产生很高
(甚至可达数千伏)
的电压
,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。
电流互感器
原理是...
电流互感器二次侧开路
为什么会出现高压,而短接
电压
就很小。
答:
运行中的电流互感器
二次侧
绝对不允许开路,因一旦开路,
一次侧
电全部成为磁化电流,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。
电流互感器在
正常工作时,二次侧与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,二次侧近似于短路,输出的...
大家正在搜
电流互感器二次侧额定电流一般为
电流互感器和电压互感器
电压互感器与电流互感器区别
电流互感器二次电流
电流互感器电流比关系
电流互感器额定电流
电流互感器电流方向
电压电流互感器
电流互感器有什么用
相关问题
电流互感器二次开路为什么会产生高电压
电流互感器二次侧开路产生高电压是瞬态么?不是交变电流么?方向...
电流互感器:为什么二次侧开路会出现高电压?
为什么电压互感器二次侧不允许短路 电流互感器二次侧不允许开路...
关于电,高手进电流互感器一次侧开路为什么会产生很高
电流互感器二次侧开路电压如何计算
ct(电流互感器)二次侧难道没有电压吗?
电流互感器正常工作时二次侧电压为什么很低,而且近似短路状态?...