电抗器容量问题: 已知电抗器的额定电流,系统电压,电感值,容量该如何选取?谢谢。

如题所述

设额定电流为 I ,电感为 L,频率为 f 则电抗器的电抗 X =ω * L = 2 * π * f * L
电抗器的容量 S = I * I * X = 2 * π * f * L * I * I追问

有公式为: I*I*L/2

追答

I*I*L/2是电抗器所储存的能量,不是电抗器的容量。

追问

还有公式: P=UI

追答

如果电抗器的端电压为 U,电流为 I,那么:
单相电抗器: P= U * I
三相电抗器: P = 3 * U * I

追问

有一三相电抗器,额定电流为365A,电感为0.28mH,接在变流器的输出回路中,系统为850V的方波电压,请为该电抗器的容量怎么选取?谢谢。

追答

X =ω * L = 2 * π * f * L = 2 * 3.14 * 50 * 0.28 /1000 = 0.088
S = 3 * I * I * X = 3 * 365 * 365 * 0.088 = 35171.4 var = 35.2 Kvar

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-28
此电压称为电抗器的“阻抗电压”

设计时:U=2*3.14*f*I*L
U 阻抗电压
f 额定频率
I 额定电流
L 感量值

测量时,1)单相电抗器比较简单啦,直接当做负载接入,调节电流至额定,测
量端口电压即为阻抗电压。

2)三相电抗器,需要将电抗器先接成星形,再接入三相电路,调节电
流至额定,测量相线与中性点端口电压,即为阻抗电压

参考资料:百度一下

相似回答