一、在喷淋管的布置过程中,喷头的最小间距要求为2.4米,无论是在同一支管上还是相邻管上。
二、喷头的最大间距取决于喷水强度和布置形式:
1. 喷水强度为4L/min.m²时,正方形布置的最大间距为4.4米,矩形或平行四边形布置为4.5米。
2. 喷水强度为6L/min.m²时,正方形布置的最大间距为3.6米,矩形或平行四边形布置为4.0米。
3. 喷水强度为8L/min.m²时,正方形布置的最大间距为3.4米,矩形或平行四边形布置为3.6米。
4. 喷水强度为12L/min.m²时,正方形布置的最大间距为3.0米,矩形或平行四边形布置为3.6米。
5. 对于边强型喷头,配水支管上喷头的最大间距:轻危险级为3.6米,中危一级为3.0米。
三、喷淋管与喷淋头的设计要点:
1. 根据设计流量,从支管算起,按照流量选择合适的管径。
2. 对于中危险级,DN25可带1个喷淋头,DN32可带3个,DN40可带4个,DN50可带8个,DN70可带16个,DN80可带32个,DN100可带63个,DN150可带800个喷淋头。轻危险级可适当放宽。
3. 喷头正方形布置时,最大间距建议在3m至3.6m之间(具体数据需根据场所性质和喷水强度确定),最小间距不应小于2m(以防喷头爆裂后影响周围喷头的正常工作)。
四、喷淋管产品的特性:
1. 具备良好的电绝缘性,喷淋管的涂层采用环氧树脂,具有良好的抗静电性能。
2. 化学稳定性好,不易与其他物质发生化学反应,具有优良的防腐性能。
3. 涂层附着力强,对多种基材如金属、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等有优良的附着力。
4. 具有高力学性能,与钢铁相当,分子结构致密,内聚力强。
5. 耐热性能好,一般耐热性在80℃至100℃,特殊品种可达200℃或更高。
6. 固化收缩率小,通常在1%至2%,线胀系数也较小,有利于体积稳定。