61. 某大型商业综合体进行旧扶梯拆换工程,不符合《大型商业综合体消防安全管理规则试行》(应急消[2019]314号)要求的是动火区域与营业区域采用难燃材料分隔。
62. 某重要公共建筑,建筑高度为45m,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是消防水箱的有效容积为18m3。
63. 对某单位室内消火栓系统墙壁式消防水泵接合器进行检查,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是消防水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方。
64. 某消防技术服务机构对某商业综合体开展消防安全评估,根据《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消[2019]314号),可以不纳入“消防安全管理情况”的是新增消防产品的型式检验报告。
65. 某汽车库地上9层,地下3层,每层层高均为4m,符合现行国耐凳家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067)的是地上部分的室外疏散金属梯栏杄扶手的高度为1.1m,倾斜角度为44°。
66. 某消防技术服务机构对某高层建筑的室内消火栓系统进行检测,不符合现行国家标准要求的是净空高度为18m的中庭内的消火栓其消防水枪充实水柱值为10m。
67. 某制鞋车间拟开展灭火和应急疏散预案演练,不符合现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T38315)的是设定加热炉装置处为假想起火部位。
68. 某消防技术服务机构对某单位灭火器的维护保养情况进行检查,可不予以报废的是出厂期刚满10年的手提式二氧化碳灭火器。
69. 王某为某大型商业综合体的消防安全管理人,根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消(2019)314号),属于王某应当履行的职责是建立本单位的消防档案,确定本单位的消防安全重点部位。
70. 某骨科医院病房楼建筑高度为30m,设有100张床位,可以不列为防火巡查内容的是火灾隐患整改情况。
71. 对某医院病房楼的自动喷水灭火系统进行检测时,消防水泵未启动的可能原因可以排除的是消防联动控制器未处于自动控制状态。
72. 对某商场的机械防烟排烟系统进行检测,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51521)的是触发某防火分区内的1只手动报警按钮,同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启。
73. 某大型商业综合体物业单位编制了灭火和应急疏散预案,开展了消防应急疏散预案演练,不属于预案演练目的的是检验商场顾客在火场中的逃生自救能力。
74. 某电影院观众厅设有150个固定座位,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是观众厅内疏散走道的净宽度为0.90m。
75. 某消防技术服务机构对某地下商场内的避难走道进行检查,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是避难走道顶棚采用硅酸钙板装饰。
76. 对某公共建筑的消防供配电系统进行检测,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是消防配电线路采用耐火电缆,在电缆井内与非消防配电线路同束敷设。
77. 某消防技术服务机构对某金属制品打磨车间进行防火防爆检查,不符合要求的是车间安装的插座开口的一面朝下,与垂直面的角度为70°。
78. 某商业综合楼物业单位编制了灭火和应急疏散预案,明确了灭火行动安全保障,防护救护等小组及成员的职责,属于安全保卫组职责的是阻止无关人员进入火灾现场。
79. 对某商场的应急照明和疏散指示系统进行检查,不符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)的是防烟楼梯间前室的应急照明灯具的地面最低水平照度为5.01x。
80. 根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T38315),某福利院的灭火和应急疏散预案中,可不列入预案“单位基本情况”的是所在城市常年主导风向。
81. 某有顶棚的商业步行街,其两侧建筑均为地上4层、建筑高度为23m,建筑火等级为二级,对该步行进行的火检查,不符合现行家标准要求的有步行上部各层板的开口面积为步行地面面积的35%。
82. 消防救援机构对辖区内多家单位开展消防监督检查,不属于重大火灾隐患直接判定要素的有某办公楼的消防车道上违规设置垃圾房。
83. 对某建筑火灾自动报警系统进行检测,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166)的有地上四层某防火分区内设置6只手动火灾报警按钮,从任一点至最近手动火灾报警按钮之间的步行距离为30m。
84. 某大型商业综合体的下列做法中,符合《大型商业综合体消防安全管理规则》要求的有在公共部位明显位置设置疏散示意图。
85. 某地上4层商场,耐火等级二级,建筑高度为23.5m,商场与一幢办公建筑相邻,办公建筑的高度为4.2m,耐火等级二级,某消防技术服务机构在开展消防安全评估时,发现两幢建筑防火间距为4.8m,不满足规范要求。符合现行国家标准要求的是商场面向办公建筑一侧的外墙,其高出办公建筑屋面15m及以下范围内的开口部位设置乙级防火窗。
86. 某消防技术机构对某建筑的干式自动喷水灭火系统进行检查、维护,符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的有每月对建筑内所有的喷头进行一次外观及备用数量检查,井及时对清除喷头上的异物。
87. 某制衣厂编制了灭火和应急疏散预案。符合现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T38315)的应急响应措施有四级预案明确由消防安全责任人到场指挥。
88. 消防救援机构对消防产品监督检查,获强制认证的有过滤式消防自救呼吸器。
89. 某大型商业综合体微型消防站配置了消防装备器材,属于该微型消防站必配装备的有手提式灭火器。
90. 某消防设施维护保养检测机构的法定代表人王某取得了高级消防设施操作员执业资格证书,未取得注册消防工程师资格证书。该机构的下列现状中,不符合《消防技术服务机构从业条件》(应急(2019)88号)要求的有王某兼任技术负责人。
91. 某高层商场幕墙与窗槛墙之间存在空腔,某消防技术服务机构对该空腔的层间封培迸行了防火检查。不符合现行国家标准《建筑防火封堵应用技术标准》(GB/T51410)的有背衬材料的填塞高度为170mm。
92. 某消防技术服务机构对某商场的防火门、防火卷帘及防火窗进行检测,符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗地工及验险收规范》(GB50877)的有活动式防火窗上的温控释放装置动作后,活动式防火窗在50s时自动关闭。
93. 某消防技术服务机构对某会展中心国际窗帘展搭建场地进行检查,不符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)的有展台底部的配电箱敷设在金属支撑结构上。
94. 某高层写字楼地下汽车库设有预作用自动喷水灭火系统,对该系统的下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有喷头采用正方形布置,相邻喷头的间距为3.4m。
95. 某消防技术服务机构对某气体灭火系统进行检查,符合现行国家标准要求的有低泄高封阀安装在驱动装置出口处的驱动气体管道上。
96. 某消防技术服务机构对某大型商业综合体开展消防安全评估,符合《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消(2019)314号)要求的有展厅内布展时采用难燃和不燃材料搭建和装修展台。
97. 某综合楼地上22层,每层层高为4m,