3楼建筑活荷载设计标准为5KN/平方米,现有设备5吨,占地5平方米,能在3楼放置此设备吗?计算过程是怎样的?

如题所述

设备重5T =5000KG=5000*10N=50KN

5平方米的活载设计值=5*5=25KN。

结果是不能
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-13
楼上很详细,我补充点建议吧,一定要放置的话,可以采取加固措施的,具体要找专业人员设计喔
相似回答