台达M型变频器没有运转信号时run灯闪stop灯亮,是怎么回事?

之前曾有ov报警,然后就成这样了,运行时,run灯闪,fwd闪,rev闪,没有反转,停止时,run灯闪,fwd闪。有时上电后,有正转,没反转;有时有反转没正转。

没频率信号时,有运转信号,输出为0退RUN闪,运行为有频率即RUN常亮。追问

我知道,正常时,运转中,run亮,无频率输入,stop闪。

追答

你用的是外部端子控制吧,查下线路,应该是你外部给定信号的问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-12
请检查控制线路
OV的意思是溢出,可能是输入变频器的电压不稳定或过电压或缺相。
第2个回答  2012-03-12
你用在什么设备上的追问

在输送带传动控制上

追答

是不是你控制正反转的开关有问题

相似回答