中央空调水冷式螺杆机组正常运转,但是压缩机不运转是怎么回事
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-07-01
中央空调水冷式螺杆机组正常运转,压缩机不运转一般有几个原因:
1)电源,欠 压。
2)压缩机启动电容,容量是否合适,接线是否松脱,或失效。
3)停机不 过载保护器跳开, 或过载保护器接线端子松脱
4) 温度设定不当, 到 3 分钟启动, 制冷时,室内低于设定或制热时室内高于设定
5)测温传感器(进风口)断线或 损坏 60 压缩机本身故障,咬缸(机械性卡锁)等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eGceLFQFRLGII8RG8Q.html
其他回答
第1个回答 2016-06-09
看一下设定水温,还有是不是有开机时间间隔
追答
追问
开机一切正常,就是压缩机不运转
追答
现在压机运行了吗
第2个回答 2016-06-09
压缩机过载保护了吧本回答被提问者采纳
相似回答
中央空调水冷
冷水
机组
运行中
压缩机
停机 为什么? 会不会有可能是低压...
答:
没故障代码吗?造成
压缩机
停机的原因很多,低压保护只是其中一种
约克
中央空调
低电流停机什么原因?
答:
水冷式螺杆机组正常运转,
压缩机不运转一般有几个原因:1)电源,欠 压。2)压缩机启动电容,容量是否合适,接线是否松脱,或失效
。3)
停机不 过载保护器跳开
, 或过载保护器接线端子松脱4)
温度设定不当
, 到 3 分钟启动, 制冷时,室内低于设定或制热时室内高于设定5)测温传感器(进风口)断线或...
中央空调
内外风机
运转正常,但
为何
压缩机不
工作?
答:
3、空调的制冷剂不足在使用空调的时候
,如果空调这个产品出现了制冷剂不足的情况的话,那么,这种状态下空调压缩机也是会出现故障的,就会出现空调压缩机不工作的情况。如果是空调制冷剂不足引起的空调压缩机不工作的话,那么,只需要对空调进行制冷剂的增添就可以了。4、
空调安装的过程中空气没排干净
在...
中央空调
内外风机
运转正常,压缩机不
工作
是怎么回事
?
答:
中央空调内外风机运转正常,
压缩机不工作是因为压力不正常
。检查压力如果发现静止时空调的压力与正常值相比是正常的,
可以排除空调因缺少制冷剂而不工作
。一般空调在新装或者搬家的时候,
空气没有被清理干净
,所以空调在运转的时候,压缩机会增加负荷,负荷高的时候温度会升高,在这种长期的状态下会导致压缩机...
中央空调螺杆式
制冷
压缩机不
能启动,怎样检修?
答:
螺杆式
制冷
压缩机不
能启动的故障原因及检修方法如下:(1)电源不正常 检查电网是否停电,电源线是否断线,电源插头是否接触不良,应逐项检测并排除,使机器供电恢复正常。(2)排气压力过高 检查排气压压力是否过高,若是,可打开吸气阀,使高压气体回流到低压系统,使排气压力恢复正常。(3)排气止回阀泄漏...
大家正在搜
水冷压缩机加氟冷空调
螺杆水冷冷水机组
压缩机水冷还是风冷好
冷库压缩机风冷改水冷
水冷螺杆机制热怎么办
水冷螺杆冷凝机组
水冷螺杆式冷冻机
水冷式压缩机必须有
水冷型压缩机冷凝器结构
相关问题
中央空调水冷机组的制冷原理是什么?
约克螺杆水冷中央空调开机时显示屏显示压缩机运转中.其实交流接...
螺杆式中央空调机组压缩机工作原理
什么是螺杆式中央空调?它的工作原理是什么,怎么维护和使用?
请问中央空调离心式和螺杆式压缩机组的优缺点?
什么是中央空调螺杆式冷水机组及它的工作原理
中央空调水冷冷水机组 运行中 压缩机停机 为什么? 会不会有...
水冷式中央空调压缩机工作原理