55问答网
所有问题
冷水机,出现流量报警
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-28
有可能出现的问题有:1
激光冷水机一般不锈钢离心水泵,用的时间长了,效率会下降。单对供水影响不是很大。2
水系统是否有堵。3
水流开关是否性能良好。4
电源电压是否正常。电压不足水泵转的慢供水不足这是常有有的事,如果这些都没有问题,照下面的办法你一定会解决掉的。1更换大功率多级水泵
2
更换水流开关。3
如果水箱的回水管里有水流出还报警的话,直接短接水流开关的两条信号线
希望你采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eGRQI8eQQceeQQGL8Q.html
相似回答
水冷式
冷水机组
水侧
流量
保护是什么?
答:
水泵或管道异常:水泵在冷水机水循环中提供动力
,如果水泵不运转或出现异常,或者冷却水管道出现堵塞,都可能导致水流量不足,从而触发水侧流量保护。
水箱或系统水量不足
:当水箱或系统管道内水流比较少时,也会出现水流不足现象,这可能是由于系统漏水导致的。因此,水冷式冷水机组的水侧流量保护是为了确保...
特灵风冷式
冷水机组
故障代码FL
答:
1、故障代码为水流报警,
解决方案为查看进水阀门是否通畅,然后检查排气孔,放空管道内空气,再检查管道各处过滤网是否过脏形成堵塞
,这些查完后就可以按复位键消除报警,然后就可以开机了。2、
特灵的小型风冷冷水机组,FL是水冷故障
。3、
是水流不足
,流量开关没有闭合,机组报FL。请检查冷冻水流,水泵是否...
大族
冷水机
没有
显示
故障代码但是一直
报警
答:
题主是否想询问“大族冷水机没有显示故障代码但是一直报警的原因”?
冷却水未开、冷却水流量过小或温度过高
。1、冷却水未开,使大族冷水机不会出显示故障代码,但是会导致一直报警,不能正常使用。2、冷却水流量过小或温度过高,使大族冷水机不能正常使用,导致大族冷水机没有显示故障代码但是一直报警。
工业
冷水机出现流量报警
,要怎么解决?
答:
根据以上情况,
分析流量报警的原因:1、工业冷水机水循环管路不通畅。2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
。3、
工业冷水机配件或线路出现故障
。工业冷水机出现流量报警的解决方法:1、
可先关闭冷水机电源
,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。2、若短接之后...
大族激光
冷水机流量报警
怎么办
答:
短接后,
冷水机报警
通常会消除,水路恢复正常。2.若报警消除后,发现出水口没水流的话,则可能是水泵坏了,无法工作,需要联系工业冷水机厂家更换水泵,此情况,一般因会物流运输造成或使用一时间后
出现
的。3.若报警消除后,发现出水口
流量
小的话,则可能是水路堵塞了,需要清洁一下水路或者更换流量开关。
大家正在搜
冷水机组的冷却水流量
冷水机组冷却水流量不足
冷水机组制冷量与流量关系
冷水机水流量计算
冷水机流量怎么算
怎么减小冷水机流量
冷水机流量保护什么意思
原吸冷水机流量
冷水机流量开关坏了怎么办