工业与民用电力装置的接地设计规范GBJ65-83
1
工业与民用电力装置的接地设计规范
GBJ65-83
第一章 总则
第1.0.1条 电力装置接地设计必须认真执行国家的技术经济政策,并应做到:保障人身与
设备安全、供电可靠、技术先进和经济合理。
第1.0.2条 电力装置接地设计应根据工程特点、规模、发展规划和地质特点,合理地确定
设计方案。
第1.0.3条 电力装置接地设计应节约有色金属,节约用铜。
第1.0.4条 本规范适用于工业、交通、电力、邮电、财贸、文教等各行业交流、直流电力
设备接地设计。
第1.0.5条 电力装置接地设计尚应符合现行的有关国家标准和规范的规定。
第二章一般规定
第2.0.1条 为保证人身和设备的安全,电力装置宜接地或接零。交流电力设备应充分利用
自然接地体接地,但应校验自然接地体的热稳定。能对地构成电流闭合回路的直流电力回路
中,不得利用自然接地体作为电流回路的零线、接地线、接地体。直流电力回路专用的中性
线、接地体以及接地线不得与自然接地体有金属连接;如无绝缘隔离装置,相互间的距离不
应小于1米。三线制直流回路的中性线,宜直接接地。
第2.0.2条 变电所内,不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定者外,应使用一个总
的接地体,接地电阻应符合其中最小值的要求。注:本规范中接地电阻系指工频接地电阻。
第2.0.3条 如因条件限制,按本规范的要求接地有困难时,允许设置操作和维护电力设备
用的绝缘台。绝缘台的周围,应尽量使操作人员不致偶然触及外物。
第2.0.4条 中性点直接接地的电力网,应装设能迅速自动切除接地短路故障的保护装置。
中性点非直接接地的电力网,应装设能迅速反应接地故障的信号装置,必要时,也可装设延
时自动切除故障的装置。
第2.0.5条 低压电力网的中性点可直接接地或不接地。当安全条件要求较高,且装有能迅
速而可靠地自动切除接地故障的装置时,电力网宜采用中性点不接地的方式。
第2.0.6条 在中性点直接接地的低压电力网中,电力设备的外壳宜采用低压接零保护,即
接零。如用电设备较少、分散,采用接零保护确有困难,且土壤电阻率较低,可采用低压接
地保护。但如用电设备漏电,设备外壳和与其有电气连接的金属部分可能带电,应采取装设
自动切除接地故障的继电保护装置、使用绝缘垫、安装围栏或均压等安全措施。由同一台发
电机、同一台变压器或同一
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-29
接地网接地体的材料规格:可以用圆钢(10~12mm),镀锌角钢(50*50*5),镀锌钢管(20~50),埋地深度为2.5~3米