55问答网
所有问题
如何计算幕墙抗震
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-20
αmax:水平地震影响系数最大值,取αmax=0.04
按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.3.4条
βE:动力放大系数,取βE=5.0
按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.3.4条
qEK:作用在幕墙上的地震荷载标准值计算
qEK=αmax•βE•GGK
GGK:考虑龙骨和各种零部件等后的外围曲面铝板幕墙重力荷载标准值
GGK=0.40 KN/m2
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eGR4QFGec.html
相似回答
建筑
幕墙抗震
构造设计要求?
答:
抗震设防采用三个水准与二阶段设计,第二水准烈度地震作用是第一水准地震烈度的3倍
。近似地,把在众值烈度地震作用下采用弹性方法计算的楼层层间位移与层高之比折算成第二水准弹塑性位移,就得到了与幕墙平面内变形临界值的对应值。以上分析表明,对幕墙平面内变形性能的要求与建筑结构类型有关,即要根据...
结构师(二级)辅导:玻璃
幕墙
结构
计算
3
答:
qek=βeαmaxGk/A 其中:qek―――垂直于玻璃
幕墙
平面的分布水平地震作用标准值;βe―――地震动力放大系数,取5.0(为使脆性材料在设防烈度下不破损伤人而考虑);αmax―――水平地震影响系数值,按
抗震
设防烈度和设计基本地震加速度查表;Gk―――幕墙构件(包括玻璃面板和铝粘接框)的永久荷载标...
汶川地震玻璃窗和玻璃
幕墙抗震
性能分析
答:
1/800~1/500轻微裂缝1/500~1/300严重开裂1/300~1/150严重破坏、掉砖、局部倒塌大于1/150倒塌因此,我们可以参照窗和
幕墙
所在平面内砖墙的破坏程度来估计这一平面的水平侧移,从而判定窗和幕墙在这种位移下的工作性能。二、固定窗在地震中的工作性能 在不同的尚存建筑物中,地震震害程度各不相同,...
石材干挂
幕墙抗震
有几种方法
答:
石材干挂幕墙的抗震不是有几种方法,
而是根据当地地震设防烈度去设计抗震做法,主要是增加一定的强度
。在设计计算时就应该考虑进去,计算荷载是要有地震作用。。
深圳地区的玻璃
幕墙计算
风荷载和地震荷载
答:
深圳:50年基本风压750 100年基本风压900
抗震
烈度7 地震动峰值加速0.1 amax0.08 极限温80 冬季室外
计算
温度0 50年基本雪压0 100年基本雪压0
大家正在搜
可以出计算书的幕墙计算软件
不同结构的抗震设计计算
幕墙计算
幕墙计算教程
幕墙计算规则
铝板幕墙计算规则
幕墙雨棚计算
幕墙结构计算
铝板幕墙清单计算规则
相关问题
幕墙建筑面积要怎么计算
玻璃幕墙计算规则怎样理解
石材干挂幕墙抗震有几种方法
门窗是否需要抗震?
玻璃幕墙玻璃几算方法
玻璃幕墙工期的计算
玻璃幕墙怎么数盖板数量
石材幕墙和玻璃幕墙的构件的重力荷载标准值Gk怎么算?有什么公...