第1个回答 2012-03-20
5.3.1施工前,技术员应依据设计桩长及施工场地地坪标高,在钻机抱杆上作出明显标记,以确定钻具钻进深度;
5.3.2将砼泵输送管、钻杆内的残渣清干净。为防止泵送砼过程中输送管路堵塞,应先在地面打砂浆疏通管路。
5.3.3开钻时钻头距离地面不小于10cm ,钻机启动空转10s后下钻,下钻速度要平稳。
5.3.4钻进过程中如发现异常情况、不良地质情况或地下障碍时要立即停止钻进,与甲方协商解决处理后方可继续施工。
5.3.5 钻机钻到设计孔底标高后,开动泥浆泵向孔内喷射水泥浆水泥量为150kg,注浆压力控制在3-5Mpa。
5.36注浆结束后将钻具提起10~20cm,开动混凝土泵向孔内压灌混凝土,边压灌边提钻,开始以低速控制,提钻注砼3m以上增大泵的压力,并始终保持砼面超出钻头不小于1m;
5.3.6混凝土应灌至桩顶标高以上不小于0.5m。
5.4安置钢筋笼工序(一般工序)
5.4.1安置钢筋笼之前清理孔口周围,防止钻机出土落入孔内;
5.4.2灌注工将预制的钢筋笼抬到孔口,搬运过程中要轻抬轻放,破损的钢筋笼应及时进行修复。
5.4.3利用钻机自备吊钩将钢筋笼插入孔中,用水准仪确定标高,并将其固定在设计笼顶标高处;
5.4.4固定的钢筋笼要保证主筋保护层厚度;
5.4.5钢筋笼固定后,灌注工清理孔口,确保砼初凝前无残土掉入孔内。
5.5混凝土制备工序(关键工序)
5.5.1本工程的混凝土由商品混凝土站制备。坍落度应控制在200-250mm,并保证施工中混凝土的顺利输送;
5.5.2混凝土制作完成后应尽快运至施工现场,防止混凝土产生泌水、离析。
5.6钢筋笼制作工序(关键工序)
5.6.1依据图纸钢筋笼设计,技术员提供钢筋下料单;
5.6.2先做好φ12加强筋,按间距@1000~2000分布,将6φ14主筋在其外侧均匀排列依次焊好,形成笼骨架。将φ6.5箍筋前3m@100后@200依次b绑扎于主筋外侧,主筋搭接双面焊5d,搭接焊处要同心,焊接接头应相互错开;
5.6.3锚桩钢筋笼制作同工程桩,主筋6φ25,通长配筋,主筋搭接双面焊5d,搭接焊处要同心;
5.6.4钢筋笼制作要符合规范要求,否则不得使用。
5.7本项目施工要点
5.7.1在钻机就位前,试运转钻机并检查压灌砼管路是否通畅,砼泵、泥浆泵运转是否正常;
5.7.2钻机就位后,复测孔位,对正点位并调整钻机垂直度;
5.7.3钻孔时应间隔钻孔,防止塌孔埋钻,影响周围桩的质量;
5.7.4钻孔时,钻进的速度依据电流的变化来控制,以免烧毁电机,电流控制在不大于两倍钻机额定功率的电流值;
5.7.5砼灌注后,如桩头砼下沉,及时进行补注;
5.7.6钢筋笼应提前制作,严格按设计要求下料、焊接及绑扎。主筋与加强筋要焊牢。钢筋笼下部500mm不绑箍筋,并向内收口(15°~30°)以方便钢筋笼插入。
5.7.7安放锚桩钢筋笼:
由于锚桩钢筋笼为通长配置,造成起吊困难,且易弯曲,所以采用钻机自吊设备安放,锚桩钢筋笼在起吊时应选好吊点,以免弯度太大。将钢筋笼下入孔中,边下边控制垂直度,并来回旋转至设计标高。如安置不到位,可用振机或外力压入。