设置NETGEARæºè½ç½ç®¡PoEåè½çæ¹æ³ï¼
1ãæ ¡å交æ¢æºç³»ç»æ¶é´
2ãå®ä¹ PoE å®æ¶å¨
3ãå° PoE çç¥åºç¨äºç«¯å£
æ ¡å交æ¢æºç³»ç»æ¶é´
æå¨é
置交æ¢æºç³»ç»æ¥æåæ¶é´ã
è¿å
¥System > Management > Time > SNTP Global Configurationèåã
Clock Source(æ¶éæº)é为Localã
DateåTimeåå«å®ä¹æ¥æåæ¶é´ï¼Date(æ¥æ)DD-MMM-YYYåå«ä¸ºæ¥-æ-å¹´;Time(æ¶é´)æ ¼å¼HH:MM:SS为å«ä¸ºæ¶ï¼åï¼ç§ã
设置好ä¹åï¼ç¹å»APPLYï¼ä¿åé
ç½®ã
èç½æ
åµä¸ï¼æå®SNTPæ¶é´æå¡å¨åæ¶åºï¼äº¤æ¢æºèªå¨åæ¥æ ¡åç³»ç»æ¶é´ã
ç»äº¤æ¢æºè®¾ç½®èç½IPå°å
è¿å
¥System > Management > IP Configurationèåï¼ç»äº¤æ¢æºé
ç½®èç½çIPå°åãè¿éç±äºäº¤æ¢æºè¿æ¥å¨è½è®¿é®äºèç½çå±åç½ä¸ï¼è®¾ç½®ä¸ºDynamic IP Address(DHCP)å³å¯å®ç°èç½ã
æ·»å æææ¶é´æå¡å¨å°å
è¿å
¥System > Management > Time > SNTP Server Configurationèåï¼é
ç½®DNSåNTPæ¶é´æå¡å¨ãä»
å½æ¶é´æå¡å¨ä¸ºååæ¶éè¦æ·»å ææDNSå°åãè¿éç´æ¥æ·»å NTPæå¡å¨IPå°åï¼133.100.11.8ï¼é»è®¤é讯端å£ä¸º123ï¼ç¹å»APPLYï¼ä¿åé
ç½®ã
设置æ¶åºï¼å¹¶ä¸NTPåæ¥æ¶é´
è¿å
¥System > Management > Time > SNTP Global Configurationèåã
Clock Source(æ¶éæº)é为SNTPã
Time Zone Offset设置为å½å°æ¶åºï¼ä¸å½ä¸ºä¸å
«åºï¼éæ©UTC+8:00ã
ç¹å»APPLYï¼ä¿åé
ç½®ã
ç¨åï¼å¨System > Management > Time > SNTP Global ConfigurationçSNTP Global Statuså¯æ¥çå°Last Update TimeåServer IP Addressçä¿¡æ¯è¡¨ç¤ºå·²æååæ¥ç³»ç»æ¶é´ã
å®ä¹PoEå®æ¶å¨
è¿å
¥System > PoE > Basic > PoE Configurationèåï¼å¯æ¥çPoEç¶æãæ»åçãä¸ééå¼åå·²ç¨åççä¿¡æ¯ã
è¿å
¥System > PoE > Advanced > Timer Global Configurationèåï¼å¨Timer Schedule Nameä¸è¾å
¥å®æ¶å¨å称ï¼å¦13-14ï¼ç¹å»ADDï¼æ·»å å®æ¶å¨ã
è¿å
¥System > PoE > Advanced > Timer Schedule Configurationèåã
Timer Schedule Selectionéåä¸é¢å®ä¹çTimer Schedule Name 13-14ã
Timer Schedule Configuraionä¸å®ä¹æ¶é´ï¼
Shutdown Time Startï¼å
³éPoEåè½èµ·å§æ¶é´ï¼24å°æ¶å¶ï¼æ ¼å¼ï¼hh:mmï¼æ¶ï¼åãè¿éæ¹ä¾¿æµè¯ææï¼å¼å§æ¶é´å®ä¹ä¸º14ï¼55;
Shutdown Time Endï¼å
³éPoEåè½ç»ææ¶é´ï¼24å°æ¶å¶ï¼æ ¼å¼ï¼hh:mmï¼æ¶ï¼åãç»ææ¶é´ä¸º14ï¼56;
Date Startï¼å¼å§å¯ç¨å®æ¶å¨æ¥æï¼æ ¼å¼ï¼DD-MMM-YYYï¼æ¥-æ-å¹´ï¼è¿éæ¥æ为11-Jun-2014;
Date Stopï¼åæ¢å¯ç¨å®æ¶å¨æ¥æï¼No End Date为æ ç»ææ¥æï¼End Date为ç»ææ¥æï¼æ ¼å¼ï¼DD-MMM-YYYï¼æ¥-æ-å¹´ï¼è¿ééæ©No End Date;
Recurrence Patternï¼å¾ªç¯æ¨¡å¼ï¼å¯é
置为Daily(æ¯å¤©)ãWeekly(æ¯å¨)ãMonthly(æ¯æ)ãYearly(æ¯å¹´)ï¼è¿ééWeeklyï¼ä¸é¢å¯¹åºè®¾ç½®Weekly Modeï¼å¦ææ¤å¤éæ©Dailyï¼åä¸é¢ç¸åºåºç°çé项æ¯Daily Modeï¼å
¶ä»é项类似;
Weekly Modeï¼æ¯å¨æ¨¡å¼ï¼WeekDayå¯è®¾ç½®æ¯å¨çåªäºå¤©èµ·ä½ç¨ï¼å¯å¾é项为Sun(å¨æ¥)ãMon(å¨ä¸)ãTue(å¨äº)ãWed(å¨ä¸)ãThu(å¨å)ãFri(å¨äº)ãSat(å¨å
)ï¼è¿éå¾éå·¥ä½æ¥Monï¼Tueï¼Wedï¼Thuï¼Friã
å°PoEçç¥åºç¨äºç«¯å£
è¿å
¥System > PoE > Advanced > PoE Port Configurationèåã
å¨éè¦å¯ç¨PoEå®æ¶å¨ç端å£åæå¾ï¼å¦æéåææ端å£ï¼å¾é第ä¸åç第ä¸ä¸ªå¤éæ¡ï¼è¿ééæ©g1ï¼
Admin Modeï¼PoE管ç模å¼ï¼Enable(å¯ç¨)/Disable(ç¦ç¨)PoE端å£æä¾PoEä¾çµï¼è¿éé»è®¤Enable;
Priority Levelï¼ä¼å
级级å«ï¼åLow(ä½)ãMedium(ä¸)ãHigh(é«)ï¼æ¤å¼å³å®äºå¨PoEåçä¸è¶³æ
åµä¸ç«¯å£PoEåçµçä¼å
级ãå¨PoEåèä¸è¶³çæ
åµä¸ï¼ä¼å
级é«ç端å£ä¼å
ä¾çµãé»è®¤æ
åµä¸ï¼ææ端å£ä¼å
级为Low(ä½)ï¼æ¤æ¶æ ¹æ®ç«¯å£å·å°ä¼å
级é«æ¥è¿è¡ä¾çµ;
High Power Mode ï¼é«åç模å¼ã端å£å¯æä¾çPoEåçï¼802.3atæ802.3afã
Classï¼çº§å«ãè¿æ¥å°ç«¯å£çåçµç»ç«¯ç级å«ãæ¤å¼æåºäº¤æ¢æºæä¾çPoEåççèå´ãPD(åçµç»ç«¯)çPoEåèä¸è¬é½æ¯è¾ä½ã
Timer Schedule ï¼ç«¯å£ä½¿ç¨çPoEå®æ¶å¨ãé»è®¤æ
åµä¸æªå¯ç¨ï¼è¿ééæ©åå设置çPoEå®æ¶å¨13-14;
Output Voltage (Volt) ï¼æ¾ç¤ºå½åè¾åºçµå;
Output Current (mA)ï¼æ¾ç¤ºå½åè¾åºçµæµ;
Output Power (Watt) ï¼æ¾ç¤ºå½åè¾åºåç;
Power Limitï¼æ¾ç¤ºç«¯å£æ大è¾åºåçï¼æ大为30000mW;
Statusï¼ç¶æ
• Disabled. æ åçä¼ è¾;
• DeliveringPower. å·²è¿æ¥åçµç»ç«¯å¹¶æ£å¸¸ä¾çµ;
• Fault. 端å£æ
é;
• Test. 端å£å¤äºTest模å¼;
• OtherFault. ç±äºåºé导è´ç端å£ç©ºé²;
• Searching.æªè¿æ¥PDæ¶ç«¯å£çé»è®¤ç¶æ;
设置å®æä¹åï¼ç¹å»APPLYï¼ä¿åé
ç½®ã
ä¸é¢ç两个æªå¾ä¸ºäº¤æ¢æºg1端å£å¨14ï¼55å14ï¼56çPoEä¾çµç¶æï¼
注æï¼é¨ååå·å¦GS728TPSãGS752TPSåS3300-28X-PoE+ãS3300-52X-PoE+çPoEåTimer Scheduleæ¯åå¼åèåå®ä¹çï¼é
ç½®åºæ¬ç¸åã