在高压直流输电系统中,经常提到与弱交流系统相连的问题,请问什么叫弱交流系统、强交流系统?

如题所述

弱交流系统是指,交流系统的短路电流比(short circuit ratio,SCR)很小。
SCR是交流系统短路容量与直流额定输送功率的比值。SCR越大,交流系统越强。

具体分类可参考:
SCR>3,强交流系统
2<SCR<3,弱交流系统
SCR<2,极弱交流系统
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-19
随着电力系统的迅速发展,电能传输以及电力系统规模的不断扩大,高压直流翰电系统以其特有的优势,如没有功角稳定问题、具有快速功率调节特性及运行可靠等,在大功率、远距离输电、海底电缆送电和交流系统间非同步互联等方面得到了广泛的使用。但是高压直流系统的一个重要的问题是其换流站要消耗大t的无功,约为所传输的直流有功功率的印%一印%,这使得与直流端相连的交流端的电压稳定性问题变得日益严重,尤其是对受端为弱的交流系统,徽小的扰动或发生故障现象都会很容易引起换流站交流母线电压的崩溃。因此对HV刀C系统的电压稳定性分析是很有必要的。一、衡,交流系统强弱的指标1.姐路比(义R)定义短路比(丈R)为交流系统短路容量(MVA)与直流换流器颊定功率(MW)比,即。_戈嵘_1 J七n二;丁-二言宁~.气1;T且俪卫1叫JLt 2.有效姐路比(R犯R)定义当考虑无功补偿设备的影响时,采用的是有效短路比公犯R)公犯R头一蜘瑞3.交流系统强弱的划分一般认为当公犯R大于3时系统为强系统,当公犯R在2至3之间为弱系统,小于2时为极弱系统。二、与肠交流系统相联的!流系统电压称定相关问厄1.动态过电压当直流功率传翰中断时,HV(本追问

衡量指标看不清啊,能不能编辑一下?

本回答被网友采纳