在渗透系数小于0.1m/d的饱和粘土、粉质粘土、淤泥质土中进行基坑降水时,由于土层渗透系数很小,使用单一的轻型井点或喷射井点降水时,往往达不到预期的目的。此时,可结合电渗降水以提高降水效果,利用粘土的电渗现象和电泳作用特性,促使毛细水分子流动,加速土体固结速度,增加土体强度,以达到较好的降水效果。

图4-6 电渗井点降水布置示意图

电渗井点(图4-6)一般与轻型井点或喷射井点结合使用,利用轻型井点或喷射井点管本身作为阴极(此时不可采用PVC管材,如采用PVC管材作为井点管应附加导电设施),附近插入地下一根金属棒(钢筋、钢管等)作为阳极。通入直流电(采用直流发电机或直流电焊机)后,带有负电荷的土粒即向阳极移动(即电泳作用),而带有正电荷的水则向阴极方向集中,产生电渗现象。在电渗与井点管内的真空抽水双重作用下,强制粘土中的水由井点管内快速排出,从而逐渐降低地下水位。