车间DCS及仪表检修思路

如题。

1:在DCS监控界面上,仪表面板通常会有位号的质量码(例如 NR,ERR,HI等),结合PV值可以判断 仪表通道是否显示正常(显示工艺报警时仪表正常无需调整,显示仪表故障时需要检查仪表回路);
2:如果是仪表问题,则需要与操作人员联系,相关仪表在调试阶段不可信,相关控制回路切手动或旁路;(签操作票)
3:在DCS机柜的端子侧(DCS侧 与 现场侧的分界面)检测信号。(AI,DI 加信号;AO,DO 用万用表检测信号);
4:如果DCS侧正常则需要到现场侧再次测量,判断是电缆的问题 还是 现场仪表的问题;如果DCS侧不正常,则需要依次替换 卡件、端子板、连接电缆等部件,从而排查问题;
5:解决问题后与操作人员联系,将仪表回路恢复正常。