三菱plc用输出脉冲指令 plsy时 为什么监控标志m8147 和m8148没有变化?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-03-11
具体程序截图看看那
追问
是fx2n的plc 具体程序我没法给你
追答
最好用仿真看看波形,plsy的时候很快有的时候观察不出来,看波形就一目了然
本回答被提问者采纳
相似回答
三菱PLC中的M8147
表示
什么
意思,什么情况下为1,什么情况下为0?
答:
在
三菱PLC的
世界里,
M8147和M8148
是两个特别的特殊继电器,它们分别对应Y0和Y1
脉冲输出
的监控状态。当Y0或Y1有脉冲产生时,M8147和M8148的状态会变为1,表示输出已被激活;反之,无
脉冲时
,它们的状态会变为0,表示输出中断。M8147主要用于监控Y0的脉冲输出,而M8148则关注Y1的脉冲输出。在编程时,理...
三菱PLC有
关
脉冲
发完后
的
信号
答:
首先说明m8029是一个通用特殊继电器对dsw、
plsy
等都可以使用。现在说明脉冲输出点对应的特殊继电器FX1N、FX1S、FX1NC=m8145=y0停止脉冲输出;m8146=y1停止脉冲输出;
m8147
=y0脉冲输出中监控;
m8148
=y1
脉冲输出监控
。FX3U、FX3UC=m8340=y0脉冲输出监控;M8341=y0清除信号输出功能有效;M8342=y0指定原点回...
三菱plc 的plsy指令输出
点Y000一直处于OFF状态!刚刚入手不太明白!_百 ...
答:
程序可能还有定位指令使用Y0,没有正确退出
,特征是在线查看M8147=ON。你尝试开新文件,上边只有图上一条指令,看PLC是否执行。
三菱PLC
plsv
指令
用法
答:
指令用法错误
。应该是 PLSY。而且,你的程序只有输出频率,没有脉冲数量。
三菱plc脉冲指令plsy
只能用一次是
什么
意思?
答:
因为
三菱PLC
内部只带一个脉冲发生器,所以
脉冲指令plsy
只能用一次。
脉冲输出指令PLSY
用于指定频率定量
输出脉冲
,其使用方法如下 [S1.]指定输出脉冲频率,FX2N系列
PLC的
频率范围为2~2000 Hz。[ S2.]指定输出脉冲的个数,16位数操作允许最大值为32767,32位操作允许最大值为2 147483647。[ D.]指定脉冲...