55问答网
所有问题
防水卷材短边应错开多少长度
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-03-09
与屋脊平行方向搭接10厘米左右
与屋脊垂直方向搭接10—50厘米
相似回答
...相邻两块
防水
材料的
短边
搭接缝
应错开多少
公分为合格?
答:
相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm
,上下两层卷材应错开1/3或1/2幅卷材宽度。平行于屋脊铺贴可一幅卷材一铺到底,工作面大、接头少、效率高,利用了卷材横向抗拉强度高于纵向抗拉强度的特点,防止卷材因基层变形而产生裂缝,宜优先采用。
防水卷材短边应错开多少长度
答:
与屋脊垂直方向搭接10—50厘米
sbs
防水卷材
铺设的搭接
长度
答:
GB50208-2002),
两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm
。屋面防水工程施工时:SBS防水卷材:短边搭接:满粘法(8cm)、空铺、点粘、条粘(10cm)。长边搭接:满粘法(8cm)、空铺、点粘、条粘(10cm)。地下防水工程施工时:SBS防水卷材:短边搭接不小于15cm;长边搭接不小于10cm。
防水卷材长短边
搭接
长度
规范是什么
答:
对于屋面防水措施使用
防水卷材
,满粘的做法长度规范是不能低于8公分,空铺、点粘、条粘等做法长度规范不能低于10公分。如果说地下室防水的话卷材之间的搭
边长度
不能低于10公分。防水卷材施工要注意什么 1、安装的环境很重要,一定要避开阴雨天气施工,如果表面太潮湿的话会影响到防潮的效果,而且防水卷材...
卷材防水
层的搭接缝收头应满足什么要求
答:
用水泥粘合剂粘接,
宽度
为10CM。附加层接缝与防水层接缝错开5CM以上。2.地下室防水接缝施工:采用10-15CM搭接盖条接缝方式,盖条选用高分子合缝粘合胶粘结。3.
防水卷材
搭接宽度长边8-10CM,
短边
10-15CM,相邻短边接缝
应错开
100CM以上,墙面与地面夹角处均为30CM以上。希望对你有帮助。
大家正在搜
防水卷材接头错开长度
防水卷材上下层错开多少
防水卷材短边搭接长度
防水卷材接头错开多少
地下室防水卷材搭接错开长度
防水卷材短边搭接长度规范
防水卷材错缝短边
防水卷材搭接长度要求
防水卷材接口错开
相关问题
防水卷材相邻短边接缝应错开多少???
防水卷材长边、短边具体指什么
防水卷材上下层搭接长度是多少?
防水卷材上下两层接缝长边和短边风别应错开多少?
屋面SBS防水卷材搭接多少公分
卷材防水屋面卷材满贴时,短边要搭接( )。
屋面防水工程施工2道防水层,上下防水层应错开多少
自粘聚合物改性沥青防水卷材施工搭接长度规范是多少?